【案例5】某10层住宅楼为钢筋混凝土框架结构,总建筑面积l2000m2。外檐装修大部分为下部镶贴花岗石、上部水泥砂浆抹灰及涂料涂饰,少部分采用玻璃幕墙。业主委托了某监理公司进行施工阶段的监理。
工程开工前,由项目经理主持编制了该工程的单位工程施工组织设计、质量计划和施工项目管理规划大纲。
基坑开挖后,验槽时发现在某柱基处有一口枯井,施工单位用2:8灰土进行了夯填处理,随后进行了钢筋混凝土基础的施工。基础施工完成后进行了基坑土的回填,在进行
回填土密实度检查时,发现因回填土含水率过小造成了填土密实度不足,于是施工单位采用大功率压实机械碾压进行了补救。
施工合同规定,该工程所使用的水泥由建设单位采购。水泥进场时,施工单位按规定进行了检查和复验,未发现质量问题。但在填充墙砌筑后,检查发现墙体强度达不到要求,经分析是由于水泥质量有问题而造成。为解决此质量问题,施工单位对墙体进行了返工,造成了经济损失和工期的拖延,为此施工单位向建设单位提出费用和工期索赔。而建设单位以材料进场时施工单位已对水泥进行了检查和复验为由不予赔偿。
在工程主体施工过程中,因为模板支撑架不牢固,出现了模板坍塌事故,造成3人重伤,直接经济损失12万元。
在工程装饰装修施工中,因需使用氧气瓶和乙炔瓶,工人将此两瓶放置在距明火作业5m远的地方进行施工。安全员检查时,要求施工人员改正,施工人员认为没有问题,对安全员的要求不予理睬。在玻璃幕墙施工中,施工人员在填充墙体上使用抽芯铝铆钉连接幕墙立柱,并对明框玻璃幕墙承受水平荷载的玻璃板块采用了射钉固定。
工程施工结束后进行了竣工验收,验收时进行了室内环境质量检测。检测时检测点的布置按房间面积设置,每一个检测点要求距离墙面不小于1m、距楼地面高度不小于1.8m。
在工程施工过程中,施工单位为保证现场的施工安全,在现场入口处、临时用电设施处、出入通道口、孔洞口、基坑边缘及有害气体和液体存放处设置了安全警示牌。
问题:
1.请指出施工单位、建设单位在该工程施工过程中的错误做法,并说明理由。
2.对施工单位采购的材料,在材料进场时应采取什么程序进行检查和复验?
3.该工程的基础分都工程应怎样组织验收?
4.玻璃幕墙施工中隐蔽工程验收的内容是什么?
【案例4】某工程三侧紧邻该市主要大街,另外一侧为市区内待建用地,采用公开招标的方式选择施工单位,由某中央直属企业中标承建。由于本工程地理位置的特殊性,建设工程施工现场是企业对外的“窗口”,现场安全、文明施工直接关系到公司的形象。
施工现场设置了专职的保洁员,负责现场日常的清扫和保洁工作。由于担心工人宿舍内凌乱无序被路人发现,20间工人宿舍均没有在侧墙上设置窗户,全部改为墙顶玻璃采光天窗。由于工人人数众多(高峰期时现在施工工人达348人),且宿舍内净高达2.6m,所以宿舍内床铺采用双层,没有通铺,全部为单人床,且床与床间留置宽度0.8m的通道。
在工人生活区内紧临宿舍依次紧挨设置食堂、浴室和厕所,食堂和浴室的污水作为厕所的冲洗用水。同时,在食堂外设置泔水池和垃圾池,均采用砖砌,四周砂浆抹灰,上铺木板覆盖,累积到一定数量时统一组织清运。
问题:
1.该施工现场存在哪些问题?并简述正确做法。
2.简述该工程现场围挡设置有何要求。
3.简述现场文明施工管理的基本要求。
4.简述现场文明施工管理的主要内容。
【案例3】某住宅楼建设项目,开发商(甲方)和承包商(乙方)签订了建设工程施工合同。乙方在签订合同后因自身企业工程施工任务多,施工设备、机具和管理人员都无法满足施工需要情况下,和另一承包商丙签订了分包合同,在分包合同中约定承包商丙按照开发商与乙方所约定的合同金额的8%向乙方支付工程管理费用,承包商乙同意所有的工程施工资料均以其名义出具,原工程合同一切权利义务责任均由承包商丙承担。工程施工过程中,工程项目出现质量问题,甲方才知道乙的上述做法,据此根据合同有关争议解决条款,提出了解除合同的请求并要求乙赔偿相关经济损失。
问题:
1.承包商乙将工程分包的做法是否正确?请说明理由。
2.建设工程违法分包的行为主要有哪些表现?
3.开发商可否提出解除建设工程施工合同的要求?
【案例1】某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时,将拆下的25根钢管(每根长
4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上,6名工人随吊篮盘一起从屋顶下落到地面。
此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗,临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中,钢丝绳突然断裂,人随吊盘下落坠地,造成3人死亡、3人重伤的事故。
问题:
1.该事故属何等级?简述该等级的判定标准。
2.分析造成这起事故的原因。
3.该单位在2h内书面向有关单位报告事故,并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括哪些具体内容。
案例2】天津某高层框架_剪力墙结构建筑,地下2层,地上18层。由于地质条件不太理想,所有柱及墙底均设计有灌注桩加桩承台基础、地连梁,地下室底板为整体筏板。
灌注桩设计直径D一800mm,采用泥浆护壁钻孔灌注桩,施工过程中,成孔后清孔换浆,测定桩底沉渣厚度合格,然后下放钢筋笼、导管,并按水下混凝土施工工艺浇筑混凝土,浇筑混凝土均超出设计桩顶标高300mm以上;施工结束后,监理工程师对成桩进行检查,发现⑧-D轴处某桩成桩直径不足800mm,实测值为760mm,且桩位偏差为113mm。所有桩身混凝土试件检验均合格,并进行承载力试验,所有桩承载力检测均符合设计及相关规范要求。
竣工验收前,施工单位将所有工程档案提请当地城建档案管理机构进行预验收,合格后提请建设单位正式组织竣工验收。建设单位技术负责人组织施工单位、监理单位、设计单位和勘察单位共赴现场进行竣工验收,验收通过。
问题:
1.本案例中泥浆护壁灌注桩施工存在哪些不妥之处?并简要说明理由或正确做法。
2.⑧一D轴处某桩桩径及桩位偏差是否满足验收规范要求?如不满足,请列出规范规定的正确要求。
3.简述桩身混凝土试件的取样规定。
4.本案例中竣工验收过程存在哪些不妥之处?并简要说明理由或正确做法。
建筑工程质量不符合要求时的处理规定有()。
吊顶的施工中,不恰当的做法有()。
钢结构一级、二级焊缝不得有()等缺陷。
关于建筑装饰装修工程施工,下列说法中正确的是()。
关于防水工程施工技术的要求和方法,下列说法中正确的有()。
2011年会计专业技术资格(高级会计
2010年高级会计师考试《高级会计实
2014年会计专业技术资格(高级会计
2013年会计专业技术资格(高级会计
2012年会计专业技术资格(高级会计
2011年高级会计师考试真题及答案《
2015年高级会计师考试真题及答案《
2017年会计职称(高级)考试真题及
2010高级会计师《会计实务》模拟题
2010高级会计师《会计实务》模拟题