关于城建档案馆的职责和权利的说法,正确的有( )。
背景
某城市图书馆工程项目,结构主体已施工完成,目前进行装饰装修工程的施工,其中门窗子分部工程中有塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装三个分项工程,在上个月的施工中,主要技术经济参数如下表所示。
问题
(1)简述项目成本控制过程。
(2)项目经理部如何进行成本控制。
(3)施工项目成本控制内容。
(4)判定工程中塑料窗安装、特种门安装、木门安装的施工成本偏差、进度偏差。
背景
某企业新建厂区办公楼,建筑面积2605m2,为3层框架结构,混凝土空心砌块砌筑。
现结构及砌筑均已施工完毕,外墙抹灰已完,按经监理审核通过的施工方案拆除外脚手架,然后用吊篮进行外墙饰面防水涂料涂刷。
脚手架拆除作业:本建筑平面形状为细长条,脚手架按东、南、西、北四个立面分片进行拆除,先拆除南北面积比较大的两个立面,再拆除东西两个立面。由于架子不高,同时为了快速拆除架体,工人先将连墙件挨个拆除后,再一起拆除架管。拆除的架管、脚手板直接顺着架体溜下后斜靠在墙根,等累积一定数量后一次性清运出场。
脚手架拆除完毕后,涂饰工人在休息室内开始调料操作,并提前打开所有门窗,确保通风顺畅。
屋顶为上人屋面,正在进行屋顶周边钢管护栏的施工。安全总监详细核查高处作业人员的身体状况及以往病史,确认安全后才允许临边施工作业。
问题
(1)本案例中,脚手架拆除作业存在哪些不妥之处?并简述正确做法。
(2)涂饰工人做法有何不妥?并简述调料作业时调料人员应注意的事项。
(3)患有哪些疾病的人员不宜从事如本案例中屋顶护栏施工等高处作业活动。
(4)简述临边作业的安全控制要点有哪些?
背景
某写字楼,剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕,施工时没有预埋件,而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件,安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理;抹灰后埋件不得外露。监理工程师要求上报安装后埋件前对剪力墙部位的处理措施,并要求明确后埋件安装完毕后具体的检查项目。
施工过程中,其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序,情况如下:
(1)室温为25℃,相对湿度为50%;
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯,用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂,并采用“一次擦”工艺进行清洁;
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并用1.5mm的铝板固定。为了便于通风,防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。
玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料:
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;
(3)进口材料的检验检疫证明;
(4)隐蔽工程验收文件;
(5)幕墙物理性能检验报告;
(6)幕墙部分及分项检验记录;
(7)外观质量评定表;
(8)幕墙工程出厂合格证。
监理工程师提出幕墙工程竣工验收资料不齐全,应予以补充;并重点提出隐蔽工程验收项目有缺项,需整改后重新验收。
问题
(1)安装后埋件前对剪力墙部位应如何处理?后埋件安装完毕后应如何检查?
(2)注胶工序的工艺是否合理?并说明理由。
(3)防火材料的填充工艺是否合理?如不妥应该如何处理?
(4)幕墙竣工验收资料还需补充哪些内容?
(5)玻璃幕墙安装施工应对哪些项目进行隐蔽检验?
背景
某建筑施工总承包特级企业A公司中标一大型商务写字楼工程,该工程地上86层,地下5层,结构为钢结构一混凝土混合结构。精装修工程为建设单位指定分包项目,由B装饰公司完成。
施工过程中发生如下事件:
事件一:监理单位要求中标单位上报施工项目质量计划,施工单位项目总工程师依据项目设计图纸以及业主对于工程质量创优的要求,召集项目全体技术、质量等有关管理人员,编制了该项目的质量计划。
事件二:该工程质量计划包含以下内容:(1)编制依据,(2)项目概况,(3)项目质量管理体系,(4)产品实现。监理单位认为质量计划内容严重缺项,要求整改。
事件三:总承包单位在质量计划书中对自行施工的工作内容作了详细的规划。并建立了项目质量责任制和考核办法。监理单位要求整改。
事件四:竣工验收时发现装修存在质量问题,业主要求A公司整改,A公司认为此部分为B公司施工,且B公司为业主指定分包,与A公司无关。
问题
(1)指出事件一中不妥之处,并分别说明理由。
(2)事件二中,项目质量计划还应有哪些内容。
(3)指出事件三中不妥之处,并说明理由。
(4)指出事件四中不妥之处?并说明理由。
背景
某港口新建一消防泵站内包含40000立方米消防水池工程,消防水池一半位于地面以下一半位于地面以上,整体钢筋混凝土板式基础,四周全现浇混凝土剪力墙,全部采用C30P12抗渗混凝土浇筑成型。
由于水池在整个港口消防工程中的重要地位,在混凝土自防水基础上,内部满涂涂膜防水层。混凝土配制时,搅拌站拟采用硅酸盐水泥。开工前,监理单位要求施工单位上报针对混凝土收缩裂缝的防治专项方案。
混凝土浇筑完毕28d后,检测混凝土标准养护试块时发现部分试件强度不合格,比设计值略低。在监理单位、建设单位现场见证下进行结构实体强度检测,实际强度仍存在部分位置达不到设计要求值。施工单位自身技术能力比较强,经施工单位自身技术中心验算,采取在水池外围加设两道型钢箍的补强措施,并组织实施。后经设计单位验算,能够满足结构安全性能。
施工完毕后,发现池壁局部存在渗漏水,经查渗水部位为原施工过程中施工缝位置。
问题
(1)本案例中搅拌站对水泥的选择是否正确?并简述理由。六大常用水泥中,哪些应优先先用,哪些不宜使用?
(2)混凝土收缩裂缝防治专项方案中有哪些防治措施?
(3)施工单位对于混凝土强度达不到设计要求值的补强处理妥否?简述理由。
(4)简述混凝土强度等级偏低的防治措施?
(5)分析本案例中施工缝位置渗漏水的原因及治理措施?
承包人提出索赔成立的前提条件是( )。
关于筏板基础施工要点和要求,下列说法中正确的有( )。
关于城建档案馆的职责和权利的说法,正确的有( )。
关于抹灰工程材料技术要求的说法,正确的有( )。
对不发火(防爆的)面层的质量验收,下列说法中正确的是( )。
2011年会计专业技术资格(高级会计
2010年高级会计师考试《高级会计实
2014年会计专业技术资格(高级会计
2013年会计专业技术资格(高级会计
2012年会计专业技术资格(高级会计
2011年高级会计师考试真题及答案《
2015年高级会计师考试真题及答案《
2017年会计职称(高级)考试真题及
2010高级会计师《会计实务》模拟题
2010高级会计师《会计实务》模拟题