根据下列材料,请回答16~20题:
某机电安装工程项目,施工单位按招标文件中提供的工程量清单作出报价(见下表)。
施工合同约定:
(1)工程预付款为合同总价的20%,从工程进度款累计总额达到合同总价10%的月份开始,按当月工程进度款的30%扣回,扣完为止;
(2)施工过程中发生的设计变更,采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价,间接费费率10%,利润率5%,计税系数3.41%。经项目监理机构批准的施工进度计划见下图(时间单位:月)。施工开始后遇到季节性的阵雨,施工单位对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费;为了确保工程安全,施工单位提高了安全防护等级,发生了防护措施费。施工单位提出,上述两项费用应由建设单位另行支付。施工至第2个月末,建设单位要求进行设计变更,该变更增加了一新的分项工程N,根据工艺要求,N在E结束以后开始,在H开始前完成,持续时间1个月,N工作的直接费为400元/m3,工程量为3000m3。
施工单位提出发生的保护措施费和防护措施费由建设单位另行支付是否合理?说明理由。
管道泄漏性试验时对试验介质和试验压力有何规定?
根据下列材料,请回答27~28题:
某火灾报警及联动控制系统工程项目,某专业工程公司通过投标获得了该项目的施工任务,该公司在施工前根据施工总平面图设计编制了施工方案和施工进度计划,接着对施工总平面图设计做了分析评价,发现施工总平面图设计有不妥之处,责成有关人员对施工总平面图设计进行了优化。该火灾报警及联动控制系统设备安装完成后,相关部门的有关人员对该系统设备进行了试运转。
根据施工总平面图设计编制施工方案和施工进度计划是否正确?如不正确,应该怎样?
典型施工方案的主要内容包括哪些?
输送何种物质的管道必须进行泄漏试验?
管道泄漏性试验应重点检验的项目有哪些?
简要说明真空度试验的实施要点?
逐条判断关于管道试验实施过程是否正确?如不正确,请改正。
根据下列材料,请回答21~26题:
某管道安装工程项目,该管道工程属于超高层建筑管道工程,由于施工项目经理部严格 执行超高层建筑管道施工的技术要点,使得工程进展非常顺利,施工质量达到各项要求。 管道安装完毕后,对其进行了系统试验,试验时的有关实施过程如下: (1)采用闪点为40℃的可燃液体介质对管道进行液压试验; (2)在进行液压试验时其环境温度为2℃; (3)在进行气压试验时,承受内压钢管的试验压力为设计压力的2.15倍; (4)泄漏性试验合格后进行真空度试验。
超高层建筑管道工程的施工技术要点有哪些?
若该工程的各项工作均按最早开始时间安排,各工作均按匀速完成,且各工作实际工程量与估计工程量无差异,在下表中填人H、I、N三项工作分月工程进度款。
该工程预付款是多少?第1个月至第4个月每月结算款各为多少?