【背景资料】
A公司从承包方B分包某汽车厂涂装车间机电安装工程,合同约定:A公司施工范围为给水排水系统、照明系统、动力配电系统、变压器等工程;工期5个月不变。A公司按承包方的进度计划编制了单位工程进度计划和施工作业进度计划,经批准后实施。
变压器施工前,A公司编制了油浸电力变压器的施工方案。变压器施工中,施工人员按下列工序进行工作:开箱检查→二次搬运→设备就位→附件安装→注油→送电前检查→送电运行。在送电过程中,变压器烧毁。经查,是电气施工人员未严格按施工方案要求的安装工序实施,少做了几道工序。A公司更换变压器后,严格按变压器施工方案中制定的安装程序实施。
在变压器高压试验时,加强了安全措施,并对变压器高压试验采取了专门的安全技术措施,试验合格后送电运行验收。
在施工全部完成后,A公司整理了施工过程形成的施工技术资料、施工物资资料、工程管理和验收施工资料,移交给承包方B,承包方B以未提供主要施工资料为由拒绝接收。
【问题】
1.A公司可以什么为单元编制作业进度计划?A公司应编制哪几项工程的作业进度计划?
2.在变压器安装过程中,A公司少做了哪几道工序?
3.在变压器高压试验过程中,A公司应采取哪些安全措施?
4.A公司还应移交施工过程中形成的哪些主要施工资料?
【背景资料】
某汽车生产线设备安装工程,施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计,编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。
该设备基础工程施工完成后,施工总承包方对设备基础进行了检验,其主要检验内容包括:基础质量合格证明书、外观、基础的位置及几何尺寸的测量、对设备基础进行的预压试验。
【问题】
1.该设备安装工程施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处?请指出并改正。
2.施工组织总设计的主要内容有哪些?
3.设备基础质量合格证明书包括哪些内容?
4.对设备基础的外观检查主要是查看哪些项目?
5.对设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
6.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
7.如果对设备基础的强度有怀疑,应运用什么方法对基础的强度进行复测?
【背景资料】
某机电安装工程项目,在防腐管道施工过程中,根据施工工艺安排,在管道焊接时,项目经理部根据施工现场的实际情况,本着尽可能选择优质低耗施工工艺的原则,决定采用劳动强度低的焊接方法,即电弧焊。然而,在焊接施工过程中,不慎将未焊接的管道掉落,造成了部分施工机械损坏,并有1人受重伤。事故发生后,项目经理部针对本次事故,认真分析原因,总结经验教训,预防事故再次发生。
【问题】
1.机电安装工程施工中常用的焊接方法有哪些?
2.在机电安装工程施工中常用的电弧焊机有哪几种?选择电弧焊机的原则是什么?
3.管道设备防腐的种类有哪些?
4.质量事故调查组织机构由哪些人员组成?
5.质量事故调查报告的内容有哪些?
【背景资料】
某机电安装工程项目由某市机电安装公司承建,该公司将从施工前期准备开始到联动调试和空载试运行完成为止的全过程施工活动划分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段,并分别对各阶段的工作内容做了详细的安排。由于该公司对工程项目施工安排得合理有序,使得工程施工进展很顺利,并在合同工期内保质、安全地完成了施工任务。
【问题】
1.一般情况下,机电安装工程开工必须具备的条件有哪些?
2.机电安装工程在组织施工时一般应遵循哪些程序?
3.机电安装工程竣工验收阶段的主要工作内容有哪些?
【背景资料】
某35kV电气装置安装工程项目,该工程项目由提供电源的变配电所、用电设备和器具的电气部分,以及连接两者的布线系统组成。该工程项目由某电力建筑安装工程公司承担施工任务,在施工过程中,当进行布线系统敷设时,发现有些部位应该有固定点埋件但没有。在试通电时,由于其中一根绝缘导线未绝缘,造成1名施工人员触电后死亡。该公司随即展开了事故的调查。
【问题】
1.布线系统敷设的工作步骤有哪些?
2.工程质量事故处理的依据主要有哪些?
3.工程质量事故报告的主要内容有哪些?
4.工程质量事故处理报告的主要内容有哪些?
5.以图示说明工程质量事故处理的程序。
根据《特种设备安全监察条例》,属于特种设备的是( )。
电梯工程的子分部工程包括( )等。
焊条按用途可划分为( )等。
吊装设备或构件失稳的主要原因包括( )。
起重作业中,一般都是根据( )等条件来选择平衡梁的形式,并经过设计计算来确定平衡梁的具体尺寸。
2011年会计专业技术资格(高级会计
2010年高级会计师考试《高级会计实
2014年会计专业技术资格(高级会计
2013年会计专业技术资格(高级会计
2012年会计专业技术资格(高级会计
2011年高级会计师考试真题及答案《
2015年高级会计师考试真题及答案《
2017年会计职称(高级)考试真题及
2010高级会计师《会计实务》模拟题
2010高级会计师《会计实务》模拟题