一起答
主观

【案例四】

某机电工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。

工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件。

事件一:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840m3,工作持续时间未变。

事件二:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。

事件三:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%。施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。

事件四:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。

问题:

1.根据第4周末的检查结果,在上图中绘制实际进度前锋线,逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。

2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?

3.施工单位是否可以就事件二、四提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?

4.事件三中C工作发生的费用如何结算?

5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?

试题出自试卷《2014年二级建造师考试《机电工程管理与实务》专家预测试卷(二)》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 【案例四】

    某机电安装公司在南方某市承包了一个油库改造项目。工程范围包括新增2个3000m3储油罐,对原有部分输油管道进行改造。其中有一种管材该公司没有焊接过,也没有进行过类似材质的管道焊接。整个改造工程6月30日开工,工期120d。中间只允许罐区日常工作停工5d,才能完成管线的连接,该工程附近有一居民小区。

    新建储油罐与原轻质储油罐的最近距离8m,采用气顶法施工,设计要求丁字形焊缝100%射线探伤,其余焊缝为5%;试验合格后,内部用轻质油彻底清洗。

    项目部在开工前制定了预控方案,并采取了措施,进行了技术交底和安全交底。但在吊装壁板时产生了较大的变形。

    问题:

    1.对于没有进行过类似材质焊接的管道,其《焊接工艺(作业)指导书》的编制有何要求?

    2.该工程项目部制定的壁板吊装的质量预控方案一般应包括哪些内容?采取哪些措施?

    3.指出本工程有哪些危险源?针对紧急状态,应制定哪些具体预防措施?

    4.本工程有哪些环境因素,应如何处理?

  3. 【案例二】

    某机电安装公司承建某厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房建筑结构为局部三层,其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间;三层是输煤廊(煤斗是钢制煤斗);锅炉房有蒸发量为20t/h、蒸汽压力为1.6MPa的散装工业锅炉四台。第一台锅炉安装为一期工程。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包,其合同工期为150d。

    问题:

    1.经项目部测算,其中关键线路锅炉本体安装的最短工期为80d,最长工期为120d,最可能完成的工期是90d,筑炉工期不少于25d。据此,项目部绘制了网络图,详见下图。网络图存在哪些问题?为什么?

    2.由于基础存在问题致使钢架安装延期6d,而项目部又不想延长已制定的工期目标,应如何调整?

    3.项目部在工程开工前,需向哪个监管部门办理施工准许手续?其法定手续的程序是什么?

    4.项目部对施工中特种设备作业人员控制的对象包括哪些7

  4. 建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位组织(  )进行单位工程验收。

    • A.施工单位
    • B.设计单位
    • C.监理单位
    • D.监督单位
    • E.供货单位
  5. 从事特种设备的安装单位应具备的条件是(  )

    • A.应具有独立法人资格
    • B.应具有特种设备制造厂委托安装单位的证明文件
    • C.相适应的人员配备和能力要求
    • D.相适应的作业设备、检测仪器的配备
    • E.建立质量管理体系
  6. 【案例一】

    A公司承接某住宅小区的数栋住宅楼和室外总体工程的机电安装任务。A公司将小区热力管网工程分包给业主指定的B公司,而管材和阀门由A公司采购供应。

    B公司承接的热力管网安装完成后,于2008年8月向业主提出竣工验收并通过。A公司承接住宅小区工程于2009年3月竣工验收合格。

    事件一:于2008年冬季供暖时,发现热力管网阀门漏水严重,造成热能损失。业主向A公司投诉,并要求承担经济费用,A公司予以拒绝。

    事件二:于2009年冬季供暖时,其中有一栋楼暖气管道多处裂纹漏水,经查证是A公司项目经理通过关系购进廉价次品有缝钢管。

    问题:

    1.B公司申请竣工验收的做法是否妥当?说明理由。

    2.针对事件一,A公司的做法是否合适?说明理由。

    3.针对事件二,出现的材料质量问题,从材料质量控制方面有哪些环节失控?

    4.针对事件二,A公司应对该质量问题如何处置?

  7. 做好施工现场安全防护时,对物的不安全状态进行分析,至少应包括(  )

    • A.可能发生的传染病
    • B.施工设备、装置的缺陷
    • C.作业场所的缺陷
    • D.物质环境的危险源
    • E.自然灾害的侵袭
  8. 建筑电气工程与土建施工装饰施工关联密切,因而在(  )等方面的作业活动协同安排显得十分重要。

    • A.进度计划编制
    • B.材料进场验收
    • C.作业安全措施
    • D.试通电试运行
    • E.验收和整改
  9. 风管系统的工作压力是制作风管时首先要考虑的问题,风管的(  )等都会因系统压力的不同和改变。

    • A.材料厚度
    • B.尺寸规格
    • C。咬口形式
    • D.法兰孔距
    • E.制作方式
  10. 确保(  )是仪表工程线路和管路安装的关键。

    • A.连接正确
    • B.保证强度
    • C.传递通畅
    • D.防腐良好
    • E.运行可靠