一起答
主观

(一)背景资料

某机电安装公司承包了JZ-9海上储油沉箱工程。沉箱本体钢结构总重量为2100t,下部为圆柱体,直径为44m,上部为圆台体,直径为34m。沉箱总容积为14000m3,由舱壁板及17个Φ2100mm立柱分隔为8个独立的封舱罐,外围壁板为双层夹板。工程最大的预制单体组合件重约240t,组对焊接操作最高点为28m。

项目部针结合工程施工需要选择了如下的主要施工机具:两台250t履带式起重机、一台150t履带式起重机、两台60t汽车式起重机、两台60t门式行车、三台45t桥式行车、硅直流ZX-400电焊机80台。项目经理部针对现场各种设备的吊装作业制定了安全技术措施。并对施工过程中的机具使用成本进行了有效控制。

问题:

1.项目部制定的安全技术措施是否完善?若不完善请补充。

2.在吊装作业划定的危险区域内,如何保证安全技术措施的落实?

3.该项目的成本控制重点是什么,应如何控制?

4.施工机具的选择原则是什么?

试题出自试卷《2015年二级建造师考试《机电工程管理与实务》预测试卷一》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. (三)背景资料

    某施工单位承担了一化工厂建设工程的机电设备安装任务,并进入了单机试运行阶段。项目部计划对一台整体安装的大型离心热油泵进行试运行。由于这台泵的试运行影响后续泵的试运行,项目部决定在出口管道系统水压试验前先进行离心泵试运行,并制定相应的单机试运行方案。离心泵采用水作为介质进行运转,离心泵运转半小时后,出口管道系统中出现多道法兰接口泄漏,试运行中止。试运行作业人员将出口管道从泵法兰处卸开,对管道泄漏处理完成后,将出口管重新与离心泵连接并继续进行试运行。运转中有异常响声,轴承有较大的振动。

    问题

    1.离心热油泵的单机试运行的条件是否具备?单机试运行哪些单位应该参加?

    2.出口管卸下并重新与离心泵连接应注意些什么?

    3.管道系统压力试验的目的是什么?除了压力试验之外还有哪些实验?

    4.简述质量问题的处理的程序?   

  2. (四)背景资料

    某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。

    工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示。

    上述施工进度计划中,设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机(以下简称塔机),其他工作不使用塔机,经建设单位审核确认,施工单位按该进度计划进场组织施工。

    在施工过程中,由于建设单位要求变更设计图纸,致使设备钢架制作工作停工10天(其他工作持续时间不变),建设单位及时向施工单位发出通知,要求施工单位塔机按原计划进场,调整进度计划,保证该项目按原计划工期完工。

    施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天,得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下,但建设单位没有全部认可。

    (1)工艺设备调整工作压缩3天,增加赶工费10000元。

    (2)塔机闲置10天损失费,1600元/天(含运行费300元/天)×10天=16000元。

    (3)设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置,人员窝工等综合损失费15000元。

    问题

    1.按节点代号表示施工进度计划的关键线路,该计划的总工期是多少天?

    2.施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天?按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。

    3.说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由

    4.施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位的总费用。

  3. (一)背景资料

    A公司中标了某商业中心机电安装工程,工程内容有建筑给排水,建筑电气、通风空调、消防工程、安全防范工程和电梯安装工程。其空调系统采用制冷站集中供冷,制冷站提供冷水给商业楼的室内空调机组。商业楼室内给水系统由水泵房集中供水;商业中心建设一个地下变电所。商业中心共有电梯12台、自动扶梯60台。

    为方便施工管理,业主授权A公司可按合同文件与其他公司签订供货和安装合同。A公司将消防工程、安全防范工程分包给B公司施工;制冷站分包给C公司施工;地下变电所分包给电力工程公司;电梯安装由具备资质的C安装公司承担,并规定在安装的过程中必须接受A公司的指导和监控,安装完成后由A公司进行检测合格后进行报验。

    电力工程公司在地下变电所工程完工后,经自检合格就通知业主和监理工程师组织检查验收。

    问题

    1.A公司所承担的商业中心的机电安装工程可分为哪几个分部工程。

    2.电梯设备到达施工现场后,C公司应该检查的主要部件有哪些?

    3.电力工程公司在地下变电所工程完工后,经自检合格就通知业主和监理工程师组织检查验收的做法是否正确?请说明理由。

    4.合同规定电梯安装的相关内容是否正确?   

  5. 下面签章文件属于施工组织管理文件的是(  )。

    • A. 工程开工报告
    • B. 工程试运行报告
    • C. 工程款支付报告
    • D. 材料采购总计划表
    • E. 劳动力计划表
  6. 汽轮机安装的程序由三部分组成,以下属于汽轮机本体安装的工作内容有(  )。

    • A. 液压油系统冲洗
    • B. 转子就位
    • C. 蒸汽管道吹扫
    • D. 凝汽器的安装
    • E. 汽缸下部汽管道连接
  7. 压力容器在安装前,安装单位或使用单位应向压力容器所在地的安全监察机构办理报装手续,否则不得施工。申报的内容有(  )。

    • A. 压力容器的压力等级
    • B. 制造单位
    • C. 使用单位
    • D. 安装单位及安装地点
    • E. 压力容器名称及数量
  8. 绝缘油应经过严格过滤处理,其(  )等试验应合格后才能注入设备。

    • A. 电气强度
    • B. 介质损失角正切值  
    • C. 色谱分析
    • D. 绝缘强度 
    • E. 耐压
  9. 消防工程验收条件之一是施工单位应提交(   )。

    • A. 设备开箱记录
    • B. 隐蔽工程验收记录
    • C. 设计变更图
    • D. 调试报告
    • E. 竣工报告
  10. 建筑智能化工程的检测应依据依据规范规定的(  ),制定系统检测方案并实施检测。

    • A. 检测仪器               
    • B. 检测精度   
    • C. 检测项目               
    • D. 检测方法
    • E. 检测数量