背景资料:
某公司拟投标某市政工程,该工程技术要求较高,而该公司在这类工程的施工中有丰富的业绩和较高声誉。
招标单位提供的招标文件提供了工程量清单。在购买标书后,对报价部分采用了如下计算方法,工程量直接使用清单数量,价格使用某定额站的信息价格。由于措施项目一览表内容只列了项目,没有给出工程量,没有依据无法报价,所以这部分内容未予报价。全部组价后,投标方未做任何调整。
快到投标截止时,投标单位发现有一个竞争对手的实力与本公司相当,而本公司的标价极可能高于对方。因此,采取一定措施后,再封标。然后按规定时间送招标单位。
问题:
1.承包商直接使用清单工程量是否妥当?说明理由。
2.价格使用某定额站的信息价格是否妥当?如不妥当还需参考哪些内容?
3.承包商对措施项目的处理对吗?如不对应如何处理?
4.针对快到投标截止发生的情况承包商应采取什么策略?为什么?
背景资料
某道路工程属城市次干路,长3800m,路宽16.5m,位于城市环路以内,设计结构为:30cm厚9%石灰土处理土基,12%石灰土底基层,35cm水泥稳定碎石基层,12cm沥青混凝土面层。
施工项目部编制施工组织设计后,做了一些必要的技术准备工作,经技术交底后开始道路施工。受城市交通管制和环境保护要求,水泥稳定碎石基层拌合站设在郊区,采用夜间运输、白天摊铺方式,碾压成型后发现水泥稳定基层局部表面松散。
由于拆迁延期,有一段沥青混凝土路面延至十二月上旬摊铺,项目部选择白天气温较高,约在5~8℃时段,采取提高沥青混凝土出厂温度到180℃,运输中覆盖保温等措施,摊铺碾压沥青混凝土成型。
沥青混凝土面层竣工后,施工单位进行了外观检查,沥青表面平整,没有脱落、推挤等现象,经过检测弯沉值、平整度、中线高程、横坡等项目,合格率达到98%,施工单位认为工程质量检验合格。
项目部在工程施工全部完成后,依据施工进度计划和施工进度计划调整资料编制了进度控制总结,并上报公司工程管理部。
问题:
1.项目部技术准备工作包括哪些内容?
2.试分析水泥稳定碎石表面松散的原因?
3.冬季铺油做法是否妥当?如必须在冬期施工时,写出正确做法。
4.沥青面层检测项目是否齐全?判断为合格的依据包括哪些项目?
背景资料
某市新建道路大桥,主桥长520m,桥宽22.15m,桥梁中间三孔为钢筋混凝土预应力连续梁,跨径组合为30m 35m 30m,需现场浇筑,做预应力张拉,其余部分为22m丁形简支梁。部分基础采用沉入桩,平面尺寸5mX 26m,布置128根桩的群桩形式,中间三孔模板支架有详细专项方案设计,并经项目经理批准将基础桩分包给专业施工队,并签订了施工合同。
(1)为增加桩与土体的摩擦力,打桩顺序定为从四周向中心打。为了防止桩项或桩身出现裂缝、破碎,决定以贯入度为主进行控制。
(2)施工组织设计经项目经理批准签字后,上报监理工程师审批。
(3)方案中对支架的构件强度作了验算,符合规定要求。
(4)施工中由于拆迁原因影响了工期,项目总工对施工组织设计作了相应的变更调整,并及时请示项目经理,经批准后付诸实施。
(5)为加快桥梁应力张拉的施工进度,从其他工地借来几台千斤顶与本项目部的油泵等配套使用。
问题:
1.打桩方法是否符合规定?如不符合,请指出正确做法。
2.施工组织设计的审批和变更程序的做法是否正确,应如何办理?
3.对支架的验算内容是否全面?如不全面,请补充。
4.从其他工地借来的千斤顶违反了哪些规定?
背景资料
某城市桥梁工程项目,施工人员在大体积墩台及其基础施工时的部分施工工艺和方法为:①在墩台基础中埋放了厚度为120mm的石块,且埋放的数量为混凝土结构体积的20%。②在浇筑混凝土时选择了一天中气温较高时进行。③在后张有黏结预应力混凝土结构时,预应力筋的孔道采用钢管抽芯方法进行预留。④预应力筋锚固完毕并经检验合格后用电弧焊切割外露预应力筋。⑤施工中预应力筋采用应力控制张拉,在校验伸长值时,实际伸长值与理论伸长值的差值为8%。
问题:
1.请逐条判断大体积墩台及其基础施工时的部分施工工艺和方法是否妥当?如不妥,请改正。
2.对大体积混凝土墩台及其基础埋放的石块有哪些规定?
3.在后张有黏结预应力混凝土结构时,除了采用钢管抽芯方法外,还有哪些方法比较适用?
4.对后张法预留孔道预埋的要求有哪些?
土压平衡式盾构机在( )土质中应用前,必须进行辅助工法、辅助设备等充分论证。
对本工程沉淀池进行满水试验而言,正确的说法有( )。
预制安装圆形水池壁板缝浇筑混凝土后,缠绕环向预应力钢丝时,以下( )等做法是错误的。
为保证本沉淀池壁板缝施工质量,混凝土浇筑、振动、养生工序的正确做法是( )。
场景中用于浇筑沉淀池壁板缝的混凝土不应该是( )。
根据以下场景,回答第5~9题。
某地区新建一座大型自来水厂,主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等,整个工程由A建筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池,直径40m,基础为现浇混凝土结构,池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构,强度等级为C40。在浇筑壁板缝混凝土前,工长在现场查看壁板缝混凝土供应单时见有如下内容:使用部位,沉淀池壁板缝混凝土名称,普通混凝土;强度等级,C40。
为保证本沉淀池壁板缝施工质量,模板安装应做到( )。