  1.  (四)

    【背景资料】

       某市政桥梁工程采用钻孔灌注桩基础;上部结构为预应力混凝土连续箱梁,采用钢管支

    架法施工。支架地基表层为4.5 m厚杂填土,地下水位位于地面以下0.5 m。

       主墩承台基坑平面尺寸为10 m×6m,挖深为4.5 m,采用9m长[20 a型钢做围护,设一道型钢支撑。

       土方施工阶段,由于场地内堆置土方、施工便道行车及土方外运行驶造成的扬尘对附近

    居民产生严重影响,引起大量投诉。箱梁混凝土浇筑后,支架出现沉降,最大达5 cm.造成质量事故。经验算,钢管支架本身的刚度和强度满足要求。

     问题:

       1.主墩承台基坑降水宜用何种井点?应采取哪种排列形式?

       2.针对现场扬尘情况,应采取哪些防尘措施?

       3.箱梁出现沉降的最可能原因是什么?应采取哪些措施避免这种沉降?

  2.  (二)

     【背景资料】

       某城市道路改造工程,随路施工的综合管线有0.4 MPa的DN 500中压燃气、DN 1000给水管并排铺设在道路下,燃气管道与给水管材均为钢管,实施双管合槽施工。热力隧道工程采用暗挖工艺施工。承包方A公司将工程的其中一段热力隧道工程分包给B公司,并签了分包合同。

       (1)B公司发现土层松散,有不稳定迹象,但认为根据已有经验和这个土层的段落较短,出于省事、省钱的动机,不仅没有进行超前注浆加固等加固措施,反而加大了开挖的循环进尺,试图“速战速决,冲过去”,丝毫未理睬承包方A公司派驻B方现场监督检查人员的劝阻。结果发生隧道塌方事故,造成了3人死亡。

       (2)事故调查组在核查B公司施工资格和安全生产保证体系时发现,B公司根本不具

     备安全施工条件。

     问题:

    1.燃气管与给水管的水平净距以及燃气管顶与路面的距离有何要求?

    2.试述本工程燃气管道强度试验和严密性试验的压力、稳定时间及合格标准。

    3.对发生的安全事故,A公司在哪些方面有责任?

    4.B公司对事故应该怎么负责?

  3.  (三)

       【背景资料】

       某市政桥梁工程,总包方A市政公司将钢梁安装工程分包给B安装公司。总包方A公司制定了钢梁吊装方案得到监理工程师的批准。

       由于工期紧、人员紧缺,B公司将刚从市场招聘的李某与高某经简单内部培训组成吊装组。某日清晨,雾气很浓,能见度较低,吊装组就位,准备对刚组装完成的钢桁梁实施吊装作业,总包现场监管人员得知此事,通过手机极力劝阻。为了赶工,分包无视劝阻,对吊装组仅作简单的交底后,由李某将钢丝绳套于边棱锋利的钢梁上。钢丝绳固定完毕,李某随即指挥吊车司机高某,将钢梁吊离地面实施了第一吊。钢梁在21m高处因突然断绳而坠落,击中正在下方行走的两名工人,致使两名工人当成死亡。事后查明钢丝绳存在断丝超标和严重渗油现象。

    问题:

    1.针对本事故,总分包的安全责任如何划分?说明理由。

    2.本工程施工中的不安全行为有哪些?

    3.本工程施工中物的不安全状态有哪些?

    4.项目部在安全管理方面存在哪些问题?

  4. 高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜的特点包括(   )。

    • A.防渗性好   
    • B.使用寿命长
    • C.化学稳定性好   
    • D.机械强度较低
    • E.敷设及焊接不便
  5.  (一)

     【背景工程】

       某高架桥工程,其中有三跨为预应力钢筋混凝土连续梁,需现场浇筑,跨径组合为30m+40 m+30 m,桥宽18 m,桥下净高9m。模板支架在已经上一级批准的施工组织设计中有详细的专项设计。项目经理为节约成本,就地取材,使用了附近工程的支架材料和结构形式,在浇筑主梁混凝土的过程中,承重杆件产生变形、失稳,导致支架坍塌,造成1人死亡、2人重伤的安全事故,直接经济损失40万元。

       (1)项目总工编制了变更方案,并经项目经理批准即付诸实施。

       (2)方案中对支架的杆件强度作了验算。

       (3)项目经理按一般安全事故进行了处理,对死、伤者家属作了抚恤、补偿。

       (4)浇筑主梁的混凝土使用基准配合比进行配置。

     问题:

    1.变更方案审批程序是否正确?应当怎样做?

    2.对支架的验算是否全面?

    3.在支架上现浇混凝土主梁时,支架与模板应满足哪些要求?注意哪些事项?

    4.事故处理程序是否正确?对安全隐患与事故应按什么规定程序处理?

    5.浇筑主梁的混凝土使用基准配合是否妥当?写出正确做法。

  6. 下列关于城市热力管道保温层施工中,说法错误的是(   )。

    • A.当保温层厚度超过200 mm时,应分为两层或多层逐层施工
    • B.保温棉毡、垫的保温厚度和密度应均匀
    • C.瓦块式保温制品的拼缝宽度不得大于8 mm
    • D.各种支架及管道设备等部位,为避免散热,在保温时不可留有间隙
    • E.管道端部或有盲板的部位应敷设保温层
  7. 下列污水处理方法中属于物理处理法的是(   )。

    • A.活性污泥法   
    • B.气浮法   
    • C.反渗透法   
    • D.生物膜法
    • E.气提
  8. 浅埋暗挖法修建隧道及地下工程的施工方法中,初期支护拆除量小的是(   )。

    • A.单侧壁导坑法   
    • B.双侧壁导坑法
    • C.CD工法   
    • D.CRD工法
    • E.中洞法
  9. 符合对注浆材料的性能要求的是(   )。 

    • A.流动性好   
    • B.注入时不离析
    • C.具有均匀的等同地层土压的早期强度
    • D.良好的填充性
    • E.注入后体积收缩大,才能保证自身密实度要求
  10. 计算土压(泥水压)控制值时,一般按各断面的土质条件,计算出上限值和下限值,其中上限值包括( )。

    • A.地下水压   
    • B.主动土压
    • C.松弛土压   
    • D.预备压
    • E.静止土压