背景资料
某建筑公司,在施工一写字楼的泥浆护壁钻孔灌注桩基础时,发生如下事件。
事件一:为节省成本,项目经理严格要求按设计桩顶标高控制桩顸浇筑标高。
事件二:有5根桩的混凝土标准养护试块强度不合格,经对桩体钻芯取样检测,桩体混凝土实际强度均满足要求。
事件三:另有1根桩的混凝土标准养护试块强度和桩体钻芯取样检测强度均不合格,但静荷载试验承载力满足设计要求。
问题:
1.事件一中项目经理的要求是否合理?为什么?应如何处理?
2.事件二中的5根桩应如何处理?
3.事件三应如何处理?
背景资料
某工贸集团决定新建一机械制造厂,通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工,经业主同意,将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团星鼎公司。开工日期为2008年5月18日,合同 工期67天。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计,并得到了业主的批准。工程施工过程中发生了以下几项事件。
事件一:在土方开挖过程中,在钎探后,星鼎公司发现局部有松土坑,但设计文件和勘察资料中均未有说明。根据勘察设计部门提出的并经监理工程师批准的地基处理方案进行处理,使工程费用增加3万元,土方开挖时间延长2天,增加人工10个工日,人工窝工24个工日。星鼎公司根据监理工程师签认的地基局部处理增加的工作量,及时向业主提出增加合同外工作量费用和延长工期2天的索赔要求。
事件二:2008年6月15日,在进行柱子吊装作业时,由于控制大臂连接销轴的止推板的安装违反安装工艺要求,致使止推板失去作用,起重大臂突然折断,将现场信号工王某砸伤。经事故调查,该单位对大型机械设备长时间疏于管理,没有建立完整的技术资料档案,也没有向有关部门申请进行技术检验,致使该机械长期处于失控状态。止推板失去作用,造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出,上、下弦杆各有一节点所承受的扭矩超过强度极限而折断。作业人员擅自变更原设计要求,将本应形体锁合的固定方法改变为粘结锁合方式,且又未认真履行监督检查职责,造成这种错误固定方式得不到及时绅正。
事件三:设备安装阶段,按照合同约定,业主负责购买的设备应于6月24日进场,25日开始安装。但因运输问题,推迟到6月28日才进场,造成安装时间推迟4天,人工窝工28个工日。施工单位及时提出增加工期4天并补偿相应费用的要求。
事件四:室内装修进行内墙涂料涂刷前,检查基层处理时,发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。
问题:
1.事件一中星鼎公司向业主提出索赔要求是否妥当?为什么?
2.针对上述事件,星鼎公司和安装公司的索赔要求是否成立?为什么?
3.如果工程所在地人工费标准为35元/工日,应由业主给予补偿的窝工人工费标准为20元/工日,其余不予补偿。计算施工单位应得到的费用补偿为多少?
4.请简要分析事件三发生的安全事故产生的原因。
5.施工单位现场进行质量检查的内容是什么?
背景资料
某发包人与某总承包人签订了一份建设工程施工总承包合同。鉴于消防工程的专业性,承包人经发包人同意,与有资质的消防施工单位签订了消防专业分包合同。施工中发生如下事件。
事件一:进场后,消防单位向承包人索要总承包合同,承包人以与消防单位无关拒绝。
事件二:承包人要求分包人承担总包合同中与分包工程有关的义务与责任时,分包人以与己无关予以拒绝。
事件三:施工过程中,消防单位将工程联系单直接致函工程师,同时抄送承包人及发包人。
问题:
1.分包人对总包合同的了解。
2.分包人对有关分包工程的责任。
3.分包人与发包人的关系。
下列( )都是脚手架定期检查的主要内容之一。
背景资料
某大型工程采用公开招标方式,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。根据图纸计算,报价为15000万元,总工期为30个月,其中:基础工程估价为2000万元,工期为8个月;上部结构工程估价为7000万元,工期为15个月;装饰和安装工程估价为6000万元,工期为7个月。通过正规的开标评标后,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,该承包商在投标时,采用不平衡报价法对原报价作适当调整,基础工程调整为2200万元,结构工程调整为7500万元,装饰和安装工程调整为5300万元。该工程共19层,采用框架一剪力墙结构,开工日期为2002年4月1日,该地区雨季为7至9月。
在施工过程,发生如下几项事件:
事件一:2002年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符,造成施工费用增加2.5万元,相应工序持续时间增加了4天。
事件二:外墙装修抹灰阶段,一抹灰工在四层贴抹灰时不慎坠落当场死亡。
事件三:室内装修进行墙面涂料粉刷前,在检查装饰面基层时,发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。
上述事件中,除事件三外,其他工序均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。
问题:
1.该单位采用不平衡报价法是否妥当,请说明原因。
2.施工单位对施工过程中发生的事件一可否索赔?为什么?
3.事件二中发生的安全事故处理的原则是什么?
4.为减少安全事故的发生,施工单位应严格遵守安全纪律.安全生产的六大纪律是什么?
钢结构焊接产生热裂纹的主要原因是( )。
天然花岗石板材按其表面加工程序可分为( )。
设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房施工,正确的做法有( )。
热辐射光源也是光源的类别之一,下列各项属于热辐射光源的有( )。
高档山地住宅小区的外墙装修拟采用聚碳酸酯采光板,其主要性能特点有( )。
2011年会计专业技术资格(高级会计
2010年高级会计师考试《高级会计实
2014年会计专业技术资格(高级会计
2013年会计专业技术资格(高级会计
2012年会计专业技术资格(高级会计
2011年高级会计师考试真题及答案《
2015年高级会计师考试真题及答案《
2017年会计职称(高级)考试真题及
2010高级会计师《会计实务》模拟题
2010高级会计师《会计实务》模拟题