一起答
主观

背景:某框架剪力墙结构,框架柱间距9m,普通框架结构,采用预拌混凝土,钢筋现场加工,采用多层板模板碗扣支撑。

施工过程中,发生如下事件:

事件一:项目部编制《施工组织设计》中规定:钢筋焊接方法采用搭接焊;钢筋机械

连接采用钢筋套筒挤压连接;钢筋接头位置设置在受力较大处;柱中的竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩应与模板成45。;箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上;墙的垂直钢筋每段长度不得超过4m(钢筋直径不大于12ram)或6m(直径大于12mm),水平钢筋每段长度不得超过10m;板、次梁与主梁交叉处,主梁的钢筋在上,次梁的钢筋居中,板的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在下。监理工程师审查时,认为存在诸多错误,指令修改后重新报审。

事件二:模板安装使用具有足够承载力和刚度的碗扣式钢管脚手架作模板底支撑,模板拼接整齐、严密。梁板模板安装完毕后,用水准仪抄平,保证整体在同一个平面上,不存在凹凸不平问题。

事件三:当时市场上HPB300级直径12mm(间距200mm)的钢筋紧缺,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,按等强度折算后(设计按最小配筋率配筋),用 HRB335级直径12 mm (间距250mm)的钢筋进行代换,以保证整体受力不变,并按此施工。

事件四:砌筑施工时,监理工程师现场巡查,发现砌筑工程中留设脚手眼位置不符合相关规范规定,下发监理通知书,责令施工单位整改后复工。

问题:

1.指出事件一中不妥之处,并分别写出正确做法。

2.指出事件二中不妥之处,说明理由。

3.指出事件三中不妥之处,说明理由。

4.针对事件四中监理通知书的事项,写出砌体工程不能设置脚手眼的部位。

试题出自试卷《2016年二级建造师考试《建筑工程》预习试卷三》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 背景:某框架剪力墙结构,框架柱间距9m,普通框架结构,采用预拌混凝土,钢筋现场加工,采用多层板模板碗扣支撑。

    某工程施工进度计划网络图如下所示,假定各项工作均匀速施工。由于工作B、工作C、工作H为采用特殊工艺的施工过程,涉及某专利技术的采用,故这三项工作只能由某一特定的施工队来完成。

    问题:

    1.在不改变原施工进度计划总工期和各工作之间工艺关系的前提下,如何安排工作B、工作C、工作H这三项工作比较合理?试计算此时该专业施工队从进场到出场最短需要多少时间,其中最少的间断工作时间为多少个月?

    2.由于种种原因,使得工程前期进展拖延,第lo月初对工程实际进展情况进行检查发现,G工作刚刚开始,其他工作进展均后延4个月。现建设单位方要求仍按原计划时间竣工,施工单位将工作G、H、L划分为两个流水段组织流水作业,具体数据见下表:

    试问G、H、L三项工作的流水施工工期为多少?能否满足建设单位提出的按原计划日期竣工的要求,并说明理由。

  3.  背景: 某病房楼工程,地下1层,地上l2层,框架剪力墙结构,施工单位中标后正常组织了施工,结构施工至五层时,市安监站对该项目进行了全面检查,检查过程中发生了以下事件:

    事件一:在施工现场检查时检查人员发现:临时木工加工棚面积约90m2,配置了2只灭火器,场区消防水进口在东北角有一处手提灭火器直接放在仓库的地面上,现场消防车道的宽度达到了3.5m;检查人员对上述情况要求整改。

    事件二:在该生活区检查发现:食堂师傅正在做饭,在离灶台2.Om处放置了液化气瓶,有个别宿舍工人围着电炉取暖。

    事件三:检查人员在检查资料室发现,项目部在工人施工作业前消防安全技术交底不完善。

    问题:

    1.事件一中,有哪些不妥之处?分别写出正确做法。

    2.指出事件二中的不妥之处,分别写出正确做法。 

    3.工人施工作业前,消防安全技术交底应包括哪些内容?

  4. 背景:

    某小区住宅工程,地下2层,地上l0层,剪力墙结构,建筑面积l3000m2,由某施工单位组织施工,本市一家监理公司监督,在施工过程中发生了以下事件:

    当年l2月初,结构施工至首层时,市建设行政主管部门组织的考评小组第二次分别

    对建设、监理、施工单位进行考评,检查组对上次检查给予警告的内容进行了复查,同时检查又发现建设单位对监理的委托内容不详细,部分隐蔽资料监理未及时签字,现场不文明施工、不规范有待改进,质量通病还时有存在,考核讲评中,考核组再次对该现场存在的问题给予了警告。

    问题:

    1.考评小组对上述责任主体的主要考核内容有哪些?

    2.两次考核后,考评小组依据相关规定,对各负责主体和及人员会做出哪些处罚?

  5. 砌体砂浆用砂原材料质量要求应检查砂的指标有(  )。

    • A.含泥量
    • B.泥块含量
    • C.含水量
    • D.石粉含量
    • E.有机物
  6. 玻璃板块加工应在洁净、通风的室内注胶(  )。

    • A.注胶温度应在15~30℃之间
    • B.注胶相对湿度在30%以上
    • C.养护应在温度25℃
    • D.养护湿度50%以上
    • E.单组分硅酮结构密封胶固化时间一般需l4~21d;双组分硅酮结构密封胶一般 需7~10d
  7. 建筑砂浆按所用胶凝材料的不同,可分为(  )。

    • A.水泥砂浆
    • B.石灰砂浆
    • C.水泥石灰混合砂浆
    • D.砌筑砂浆
    • E.抹面砂浆
  8. 关于屋面涂膜防水施工的说法,正确的有(  )。

    • A.胎体增强材料的铺设应由屋面最高处向下进行
    • B.上下两层胎体增强材料应相互垂直铺设
    • C.胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm
    • D.防水涂膜应分遍涂布
    • E.前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直
  9. 通常条件下,影响梁变形的因素有(  )。

    • A.材料性能 
    • B.构件跨度 
    • C.构件截面 
    • D.强度
    • E.荷载
  10. 安全技术交底的内容有(  )。

    • A.危险因素
    • B.施工方案
    • C.操作规程
    • D.验收程序
    • E.应急措施