一起答
单选

某住宅楼二次加压水泵与能提供H1压力的室外管网直接连接,引入管至配水最不利点所需静水压为H2,管路系统总水头损失为H3(含水表水头损失H4),配水最不利点所需的流出水头为H5,水泵扬程H计算式应为(    )。(H1~H5的单位均为kPa)

  • A.H=H2+H3+H4+H5-H1    B.H=H2+H3-H5-H1
  • C.H=H2+H3+H5-H1
  • D.H=H1+H2+H3+H5
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 一般居民用户天然气计量表的配置规格公称流量为2.5m3/h,最大流量为4m3/h。若天然气低位热值为36.4MJ/m3,则该计量表能够适应(    )额定功率的燃气应用设备。

    • A.40.4kW
    • B.41.6kW
    • C.42.8kW
    • D.43.2kW
  2. 已知蒸汽用热设备,其理论排水量为300kg/h,选择疏水器的倍率为2,则疏水器的设计排水量为(    )。

    • A.300kg/h
    • B.400kg/h
    • C.500kg/h
    • D.600kg/h
  3. 某住宅楼二次加压水泵与能提供H1压力的室外管网直接连接,引入管至配水最不利点所需静水压为H2,管路系统总水头损失为H3(含水表水头损失H4),配水最不利点所需的流出水头为H5,水泵扬程H计算式应为(    )。(H1~H5的单位均为kPa)

    • A.H=H2+H3+H4+H5-H1    B.H=H2+H3-H5-H1
    • C.H=H2+H3+H5-H1
    • D.H=H1+H2+H3+H5
  4. 当燃气的密度为0.518kg/m3,一座高为3m的住宅,每上一层楼面,室内燃气立管中燃气的附加压头就增加(    )。

    • A.18.25Pa
    • B.20.25Pa
    • C.22.25Pa
    • D.23.25Pa
  5. 某住宅共200人,有集中热水供应和沐浴设备,24h供应热水,每人每天最高用水定额为100L小时变化系数3.0,则其设计热水量为(    )L/h。

    • A.2000
    • B.2500
    • C.3000  
    • D.3500
  6. 某洁净室室内外压差为10Pa,采用密闭门,缝隙长度为20m,单层固定密闭钢窗,缝隙总长度为80m,则压差风量为(    )。

    • A.320m3/h
    • B.300m3/h
    • C.280m3/h
    • D.250m3/h
  7. 若R407C制冷系统蒸发温度t0=-15℃,冷凝温度tk=30℃,节流阀前液体制冷剂过冷温度为5℃,压缩机吸气温度为-15℃,则其单位容积制冷量大致为(    )kJ/m3

    • A.2010  
    • B.2210
    • C.2409
    • D.2050
  8. 对于洁净度等级为4级的要求,粒径为0.5bm的粒子最大允许浓度为(    )粒/L。

    • A.260
    • B.252
    • C.289
    • D.352
  9. 一冷间的耗冷量为10kW,采用一组光滑蛇形墙排管,管材为d0=38mm的无缝钢管,管子高度方向18根,管子中心距S=152mm,氨蒸发温度tz=-28℃,库内平均温度t=-18℃,系统采用氨泵供液。则所需墙排管传热面积为(    )。

    • A.76.92m2    B.78.68m2
    • C.84.96m2
    • D.86.28m2
  10. 一台溴化锂吸收式冷水机组,已知发生器出口的溶液浓度为63%,吸收器出口的溶液浓度为59%,则其循环倍率为(    )。

    • A.12.68
    • B.15.75
    • C.15.68
    • D.16.21