某集体宿舍共有150人居住,在计算化粪池时,使用化粪池的人数应按( )人计。
已知某地区设计重现期为5年、25年、50年的5min暴雨强度分别为240L/(s.ha), 1050L/(s.ha)和2000L/(s.ha),若该地区某高层建筑屋面汇水面积为600m2,溢流口的高度为0.25m,现有屋面雨水排水系统的排水能力为30L/s,则根据《建筑给水排水设计规范》,该屋面溢流口的最小宽度为( )m。
某集体宿舍共有150人居住,在计算化粪池时,使用化粪池的人数应按( )人计。
某旅馆有六层,每层12套房间。每套房间均设专用卫生间,内有浴盆、洗脸盆、坐便器各一件。室内排水系统拟使生活污水和生活废水分流排放,设六个竖井,每个竖井设置两根排水立管,分别排放连接相邻的两套房间的生活污水和生活废水,则每根立管底部的设计秒流量为( )L/s(a=2.5,浴盆、洗脸盆和坐便器的排水量分别为1.0L/s、 0.25L/s和2.OL/s,它们排水当量分别为3.0、0.75和6.0)。
某商场营业厅面积为10000m2,若其用水定额为每平方米营业厅面积每日5L时,使用时间为12h,小时变化系数为1.5,则其员工和顾客的最大时用水量为( )m3/h。
一地下车库设有自动喷水灭火系统,选用标准喷头,车库高7.5m,柱网为8.4m×8.4m,每个柱网均匀布置9个喷头,在不考虑短立管的水流阻力的情况下,最不利作用面积内满足喷水强度要求的第一个喷头的工作压力为( )。
已知某省会城市暴雨强度P=5a时,q5=354L/(s.ha);P=10a时,q5=300L/(s. ha)。该市中省政府办公楼屋面水平投影面积为2000m2,则该办公楼设计雨水流量为 ( )L/s。
某建筑采用中水作为绿化和冲厕用水,中水原水为淋浴、盥洗和洗衣用水,厨房废水不可回用,其中收集淋浴、盥洗、洗衣用水分别为149m3/d、45m3/d、63m3/d,厨房废水为44m3/d。排水量系数为90%,冲厕需回用废水为49m3/d,绿化需日用废水83m3/d。中水处理设备自用水量是中水用水量的15%,则中水系统溢流水量为( )m3/d。
某自动喷水灭火系统中,一段长10m的管道,其管径为DN50mm(内径53mm),管内平均流速为4m/s,该管段的水头损失为( )。
某生活污水处理厂,二沉池剩余污泥经重力浓缩处理后的污泥体积为40m3/d,含水率为97%,MLVSS/MLSS=0.75,拟采用好氧消化池处理,其固体容积负荷率为1.3kg VSS/(m3.d),则好氧消化池的有效容积应为( )。
某医院共三层(α=1.5),其仅设伸顶通气的铸铁生活排水立管接纳了1个淋浴器(N=0.45,q=0.15L/s,b=80%),1个大便器的排水(N=4.5,q=1.5L/s,b=2%),则满足要求且最为经济的排水立管管径为( )mm。