一起答
主观

某实施监理的住宅楼是一幢地上6层、地下1层的砖混结构住宅,总建筑面积3200m2。在现浇顶层一问屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故,坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板砸穿,10名施工人员与4辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室,造成2人死亡、3人重伤、经济损失达26万元人民币的事故。从施工事故现场调查得知,屋面现浇混凝土模板采用300mm×1200mm×55mm和300mm×1500mm× 55mm定型钢模,分三段支撑在平放的50mm×100mm方木龙骨上,龙骨下为问距800 mm均匀支撑的4根直径100mm圆木立杆,这4根圆木立杆顺向支撑在作为第6层楼面的3块独立的预应力空心板上,并且这些预应力空心板的板缝用混凝土浇筑仅4天,其下面也没有任何支撑措施,从而造成这些预应力空心板超载。施工单位未对模板支撑系统进行计算也无施工方案,监理方也未提出异议,便允许施工单位进行施工。出事故时监理人员未在场。

【问题】

1.对于本次事故,可以认定为几级重大事故?依据是什么?

2.监理单位在这起事故中是否应该承担责任?说明理由。

3.针对类似模板工程,通常采取什么样的处理方式?

试题出自试卷《监理工程师2016年《案例分析》模拟试题及答案(1)》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 某实施监理的住宅楼是一幢地上6层、地下1层的砖混结构住宅,总建筑面积3200m2。  2. 某实施监理的工程,建设单位通过公开招标与甲施工单位签订施工总承包合同,依据合同,甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位,施工过程中发生了下列事件。

    事件1:甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员,并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案,项目经理对该施工方案进行安全验算后,即组织现场施工,并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。

    事件2:乙施工单位采购的特殊规格钢板,因供应商未能提供出厂合格证明,乙施工单位按规定要求进行了检验,检验合格后向项目监理机构报验。为了不影响工程进度,总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检,复检结果合格后,同意该批钢板进场使用。

    事件3:为满足钢结构吊装施工的需要,甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型塔式起重机,委托一家有相应资质的安装单位进行塔式起重机安装,安装完成后,由甲、乙施工单位对该塔式起重机共同进行验收,验收合格后投入使用,并到有关部门办理登记。

    事件4:钢结构工程施工中,专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强度螺栓未经报验,存在严重的质量隐患,即向乙施工单位签发了工程暂停令,并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停止整改。乙施工单位为赶工期,边施工边报验,项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天,发生了因高强度螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故.造成一人重伤,直接经济损失4.6万元。

    【问题】

    1.指出事件1中甲施工单位项目经理做法的不妥之处,写出正确做法。

    2.事件2中,总监理工程师的处理是否妥当?说明理由。

    3.指出事件3中塔式起重机验收中的不妥之处。

    4.指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处,说明理由。

    5.事件4中的质量事故,甲施工单位和乙施工单位各承担什么责任?说明理由。监理单位是否有责任?说明理由。该事故属于哪一类工程质量事故?处理此事故的依据是什么?

  3. 某工程,建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式,工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图10一1所示,各项工作在其持续时间内均为匀速进展。每月计划完成的投资(部分)见表10一2。

    施工过程中发生如下事件:

    事件1:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,A工作开始时间推迟1个月,致使施工单位机械闲置和人员窝工损失。

    事件2:设计单位修改图样使C工作发生工程量变化,增加造价10万元,施工单位及时调整施工部署,如期完成了C工作。

    事件3:D、E工作受A工作的影响,开始时间也推迟了1个月,由于物价上涨原因,6~7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成,由于施工机械故障,J工作7月份实际完成计划工程量的80%,J工作持续时间最终延长1个月。

    事件4:G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候,导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施,使工作能按原持续时间完成但需增加赶工费0.5万元。

    事件5:1工作为隐蔽工程,在验收后项目监理机构对质量提出了质疑,施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下,对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果,工程质量不合格,施工单位进行了整改。

    以上事件1~4发生后,施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。

    1~7月份投资情况见表10—3。

    【问题】

    1.事件1中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立?说明理由。

    2.事件4中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立?说明理由。

    3.事件5中施工复验,施工单位、项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。

    4.针对施工过程中发生的事件,项目监理机构应批准的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?

    5.在“1~7月份投资情况”表(见表10一3)中填出空格处的已完工程计划投资和已完工程实际投资,并分析第7月末的投资偏差和以投资额表示的进度偏差。

  4. 建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)签订了工程施工合同,并将该工程委托给某监理单位进行施工阶段监理。由于该工程的特殊性,工程量事先无法准确确定,但工程性质清楚。按照施工合同文件的规定,乙方必须严格按照施工图及合同文件规定的内容及技术要求施工,工程量由监理工程师负责计量。

    根据该工程的合同特点,监理工程师提出了工程计量程序要点如下:

    (1)乙方对已完成的分项工程在5天内向监理工程师提交已完工程量报告。

    (2)监理工程师接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量,并在计量前48小时内通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。

    (3)若乙方得到通知后不参加计量,监理工程师自行计量结果有效,作为工程价款支付的依据。

    (4)若监理工程师收到乙方报告后14天内未进行计量,从第15天起,乙方报告中提出的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。

    (5)若监理工程师不按约定时间通知乙方,使乙方不能参加计量的,计量结果无效。

    (6)监理工程师签署计量支付证书,甲方据以支付工程款。在施工过程中,乙方根据监理工程师的指示就部分工程进行了变更施工。监理工程师提出了工程变更价款的程序的要点如下:

    (1)变更发生后的14天内,乙方应提出变更价款报告,经监理工程师确认后相应调整合同价款。

    (2)若变更发生后14天内,乙方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及合同价款变更。

    (3)监理工程师自收到变更价款报告之日起21天内,对乙方的要求予以确认;若无正当理由不确认或答复时,自乙方的报告送达之日起21天后,视为变更价款报告已被确认。

    (4)监理工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程进度款不同期支付。

    【问题】

    1.该工程适合采用什么类型的合同计价方式?说明理由。

    2.试指出监理工程师提出的工程计量程序的不妥之处,并说明正确做法。

    3.试指出监理工程师提出的工程变更价款程序的不妥之处,并说明正确做法。

    4.我国《建设工程施工合同(示范文本)》对工程变更所引起的合同价款调整是如何规定的?

  5. 某项工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范)文本》签订了工程施工合同,工程未投保保险。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下:

    (1)遭暴风雨袭击造成的损失不是施工单位的责任,故应由业主承担赔偿责任。

    (2)给已建部分工程造成破坏18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。

    (3)施工单位人员因此灾害导致数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿。

    (4)建设方聘请的一名顾问受伤需医疗费用1万元,一名在工地避雨的路人由于被大风吹落的物品砸伤需医疗费用2千元,业主应给予赔偿。

    (5)施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,业主应予支付。

    (6)准备安装的一台大型空调由于浸水必须修复需2万元,业主应该支付。

    (7)因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。

    (8)由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予支付。

    【问题】

    1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作(请详细分条列出)。

    2.因不可抗力发生的风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求,应如何处理(请逐条回答)?

  6. 2011年10月2日,某市穿越江底隧道的旁通道,发生大量流砂涌入,引起隧道受损及周边地区地面沉降,造成三幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷,造成直接经济损失1.6亿元。因事故处理及时未造成人员伤亡。该工程建设单位为某市地铁建设有限公司,施工总承包单位为某市隧道工程股份有限公司(以下简称隧道公司)。隧道公司将该部分工程中的隧道中问风井、旋喷加固、旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构工程分包给某矿山工程公司,某市地铁监理公司负责监理。

    经调查,造成事故的原因是:分包商某矿山工程公司指定的“冻结法施工方案”存在缺陷,施工过程中在旁通道冻结条件不太充分的情况下进行开挖;地铁监理公司现场监理人员失职,发生事故时,现场没有监理人员;分包项目存在漏洞,总包单位也未就施工方案向分包公司作说明,隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量检查。

    【问题】

    1.承包商主要负责人对承包商安全生产的主要职责是什么?

    2.承包商的项目负责人对施工项目安全生产的主要职责是什么?

    3.总承包商和分包商之间的安全生产职责关系是什么?该工程项目的安全事故责任由谁承担主要责任?

    4.该事故的发生和施工的特殊性是有着密切关系的,对于这些特殊工程,为了保证安全需要,根据《建设工程安全生产管理条例》规定,应当有哪些特殊要求?

    5.总承包单位项目经理部进行安全技术交底时,必须要做到哪些要求?安全技术交底的内容包括哪些?