一起答
单选

第 50 题屋面永久荷载(含屋架)标准值为2.2kN/m2(水平投影),活荷载标准值为0.5kN/m2;挑出的长度详见B-B剖面。试问,屋架支座处最大压力设计值与下列(  )项数值最为接近。

  • A.90.85kN
  • B.99.82kN
  • C.94.11kN
  • D.85.14kN
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 第 60 题某一般框架梁(无集中荷载),混凝土强度等级为C30,截面尺寸6×h=250mm×500mm,配双肢箍ф8@100,已知受剪面满足规范要求,箍筋为HPB235钢筋,as=35mm,其斜截面承载力与下列(  )项数值最为接近。

    • A.240kN
    • B.280kN
    • C.212kN
    • D.325kN
  2. 第 59 题某屋架,业主供应钢材为Q235-B钢(3号镇静钢),型钢及节点板厚度均不超过10mm,钢材抗压强度设计值是(  )。

    • A.200N/mm2
    • B.210N/mm2 
    • C.215N/mm2
    • D.225N/mm2
  3. 第 58 题有一商住楼的框架结构,地下2层,地上6层,地下2层为六级人防,地下1层为自行车库,其剖面示意如题图所示。

    已知:

    ①地下室柱配筋均比地上柱大l0%;

    ②地下室±0.000处顶板厚l60mm,采用分离式配筋,负筋φl6@150,正筋φ14@150:

    ③人防顶板厚250mm,顶板(标高-4.000处)采用φ20双向双层钢筋网;

    ④各楼层的侧向刚度比为:

    在作结构分析时,对上部结构的嵌固端应取在何处,存在以下几种不同意见。试指出其中(  )项正确,并说明其理由。

    • A.取在地下2层的底板顶面(标高-9.000处),不考虑土体对结构侧向刚度的影响
    • B.取在地下1层的底板顶面(标高-4.000处),不考虑土体对结构侧向刚度的影响
    • C.取在地上1层的底板顶面(标高±0.000处)
    • D.取在地下1层底板顶面(标高-4.000处),并考虑回填土体对结构侧向刚度的影响
  4. 第 57 题某三层砌体结构,采用钢筋混凝土现浇楼盖,其第二层纵向各墙段的层问等效侧向刚度值见题30表,该层纵向水平地震剪力标准值V=300kN。试问,墙段3应承担的水平地震剪力标准值V3(kN),应与下列(  )项数值最为接近。

    墙段编号

    l234
    单个墙段的层间等效侧向刚度(kN/m)0.0025E0.005E0.OlE0.15E
    各类墙段的总数量(个)42l2

    • A.5
    • B.9
    • C.14
    • D.20
  5. 第 56 题假定A跨(即左端边跨)按荷载效应标准组合并考虑长期作用影响的跨中最大弯矩截面的刚度和曰支座处的刚度,依次分别为Bl=8.4×1013N·mm2,B2=6.5×1013Nmm2;作用在梁上的永久荷载标准值qQk=15kN/m,试 问,AB跨中点处的挠度值f(mm),应与下列(  )项数值最为接近。

    提示:存不同荷载分布作用下.AB跨中点挠度计算式分别为:

    • A.20.5
    • B.22.6
    • C.30.4
    • D.34.2
  6. 根据下列条件,回答 55~56 题:

    某钢筋混凝土五跨连续梁,其计算简图及8支座配筋如题图所示:混凝土强度等级为C30,ft=1.43N/mm2,ftk=2.01N/mm2,EC=3.0×104N/mm2;纵筋采用HRB400级热轧钢筋,Es=2.0X 105N/mm2

    第 55 题已知梁截面有效高度ho=660m,B支座处梁上部纵向钢筋拉应力标准值220N/mm2,纵向受拉钢筋配筋率p=9.92×10-3,按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率m=0.0187。试问,梁在该支座处的短期刚度B(N.mm2),与下列(  )项数值最为接近。

    • A.9.27×1013
    • B.9.79×1013
    • C.1.15×1013
    • D.1.31×l014
  7. 第 54 题已知位于梁截面高度范围内通过次梁传递的集中荷载设计值F=160kN,次梁的宽度b=250mm,高度h=400mm(包括楼板厚),主梁的截面高度为H=600mm,若仅用附加吊筋(HRB335),则附加吊筋的数量最接近(  )项配置。

    • A.2φ18
    • B.2φ16
    • C.2φ14
    • D.2φ20
  8. 第 52 题假定⑤轴线上的一个壁柱底部截面作用的轴向压力标准值NK=179kN,设计N=232kN,其弯矩标准值Mk=6.6kN·m,设计值M=8.58kN·m,如题35图所示。试问,该壁柱底截面受压承载力验算结果(Nφ≤fA),其左右端项与下列(  )项数值最为接近。

    • A.232kN<939kN
    • B.232kN<1018kN
    • C.232kN<916kN
    • D.232kN<845kN
  9. 第 53 题某钢筋混凝土排架柱,净高Ho=6m,上端铰接下端固接,柱的截面为矩形,b×h=400mm×400mm,混凝土强度等级C20,纵筋用HRB335,箍筋HPB235,柱顶作用有轴力400kN,若配置箍筋为8@150。安全等级二级,环境类别为一类。已知受剪面满足规范规定,试问柱所能承受的最大剪力设计值与(  )项数值最为接近。

    • A.V=148.3kN
    • B.V=198.8kN
    • C.V=132.3kN
    • D.V=169.5kN
  10. 第 50 题屋面永久荷载(含屋架)标准值为2.2kN/m2(水平投影),活荷载标准值为0.5kN/m2;挑出的长度详见B-B剖面。试问,屋架支座处最大压力设计值与下列(  )项数值最为接近。

    • A.90.85kN
    • B.99.82kN
    • C.94.11kN
    • D.85.14kN