一起答
单选

某装置在开工氧气气密过程中当系统压力升至12.0MPa时,循环氢压缩机出口流量孔板发生大量泄露,操作人员并不知情,由附近运保人员报告装置,所幸装置没有着火,随后装置紧急泄压至8.0MPa,停运并隔离循环氢压缩机制止了泄露。关于事故分析有误的是()。

  • A.孔板安装质量不到位是本起事故的主要原因
  • B.开工氧气气密时装置没有人员巡检是明显违反规定的
  • C.虽然大量氢气泄露但只要没有引起着火,就不算是事故只要处理掉就可以了
参考答案
查看试卷详情