某变送器的使用量程如大于最大量程的1/10时,则仪表的精度为±0.1%;如小于最大量程的1/10时,则仪表的精度为求该仪表的可用量程比。
已知被测的最低液位到最高液位的垂直距离H=2540mm,被测液体的密度ρ=1.1g/cm3,试确定变送器的压力测量范围。
有一台电动差压变送器,表量程为25000Pa,对应的最大流量为50t/h,工艺要求40 t/h时报警。问:①不带开方器时,报警值设定在多少?②带开方器时,报警信号设定在多少?
某节流装置在设计时,介质的密度为520kg/m3,而在实际使用时,介质的密度为480kg/m3。如果设计时,差压变送器输出100kPa,对应的流量为50t/h,则在实际使用时,对应的流量为多少?
某变送器的使用量程如大于最大量程的1/10时,则仪表的精度为±0.1%;如小于最大量程的1/10时,则仪表的精度为求该仪表的可用量程比。
在重复性条件下,在差压变送器的最大差压100kPa下对其相应的输出电流进行重复测量10次,得到测量列为20.013、20.011、20.009、20.011、20.012、20.011、20.012、20.009、20.010、20.013,单位为mA,请计算实验标准差s(小数点后保留4位)。
与节流装置配套使用的Ⅲ型差 压变送器的测量范围是(0-60)kPa,二次表刻度为(0-10)t/h,若二次表指示50%,变送器输入的差压Δp为多少?变送器输出电流是多少?
已知某节流装置最大流量为100t/h时,产生的差压为40kPa,试求差压在10kPa、20kPa、30kPa时,分别流经节流装置的对应流量为多少t/h?并分析表计的灵敏度。