整体立、撤杆塔前,应全面检查各受力、联结部位情况,全部满足要求方可起吊。
10kV业扩装表,2006年6月22日,某供电公司工作负责人王××(死者)带领张×和刘××前往中山路商业街配电房高压计量柜内安装计量表计。8时40分,王××等进入高压配电室,来到计量柜前,询问用户电工设备有没有电时,用户电工答:“表都没装,怎么会有电!”(实际进线高压电缆已带电)。然后王××吩咐刘××从车上将工器具及表计等搬下车、张×松开计量表计的接线端子螺丝,王××自己一人走到高压计量柜前,打开计量柜门(门上无闭锁装置),将头伸进柜内察看柜内设备安装情况,高压计量柜带电部位当即对王××头部放电,王××经抢救无效死亡,试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。
创伤急救的原则是什么?
带电断、接低压导线有哪些安全要求?
杆塔上有人时,可以调整但禁止拆除拉线。
装设的接地线应接触良好、连接可靠。
带电断、接低压导线应有人监护。
独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少应有两根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。
整体立、撤杆塔前,应全面检查各受力、联结部位情况,全部满足要求方可起吊。
雷电时,禁止无照明灯具巡线。
起重链不得打扭,亦不得拆成单股使用。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务