一起答
判断

高压验电时,使用伸缩式验电器,绝缘棒应拉到位,验电时手应握在绝缘棒处,不得超过护环,宜戴绝缘手套。

  • 正确
  • 错误
试题出自试卷《吉林省国家电网公司电力安全工作规程配电部分真题汇编三》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 10kV配电接地线装设误操作,2014年4月8日9时左右,某供电公司工作负责人刘××(死者)带领工作班成员王××在倪岗分支线41号杆装设高压接地线两组(另一组装在同杆架设的废弃线路上,事后核实该废弃线路实际带电)。当王××在杆上装设好倪岗分支线的接地线后,因两人均误认为废弃多年的线路不带电,未验电就直接装设第二组接地线。接地线上升拖动过程中接地端连接桩头不牢固而脱落,地面监护人刘××未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头,此时王××正在杆上悬挂接地线,刘××因垂下的接地线并未接地且靠近自己背部,同时手部又接触了打入大地的接地极,随即触电倒地,经抢救无效死亡,试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

  2. 现场勘察的内容包含哪些?

  3. 高温中暑的主要症状有哪些?

  4. 高压验电时,使用伸缩式验电器,绝缘棒应拉到位,验电时手应握在绝缘棒处,不得超过护环,宜戴绝缘手套。

    • 正确
    • 错误
  5. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设置安全标志,夜间还应设红灯示警。

    • 正确
    • 错误
  6. 操作柱上充油断路器(开关)或与柱上充油设备同杆(塔)架设的断路器(开关)时,应防止充油设备爆炸伤人。

    • 正确
    • 错误
  7. 地锚的分布和埋设深度,应严格按照统一标准执行。

    • 正确
    • 错误
  8. 工作许可人在接到所有工作签发人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有工作人员已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。

    • 正确
    • 错误
  9. 邻近带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离如满足表5-1的规定,作业地点的导线、绞车等牵引工具可不用接地。

    • 正确
    • 错误
  10. 线路双重称号指线路名称和编号。

    • 正确
    • 错误