一起答
多选

某多层科研楼设有室内消防给水系统,其高位消防水箱进水管管径为DN100。该高位消防水箱溢流管的下列设置方案中,正确的有()。

  • A.溢流水管经排水沟与建筑排水管网连接
  • B.溢流水管上安装用于检修的闸阀
  • C.溢流管采用DN150的钢管
  • D.溢流管的喇叭口直径为250mm
  • E.溢流水位低于进水管口的最低点100mm
试题出自试卷《2018一级消防工程师技术实务真题》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 下列厂房中,可设1个安全出口的有()

    • A.每层建筑面积80m2,同一时间的作业人数为4人的赤磷制备厂房
    • B.每房建筑面枳160m2时间的作业人数为8人的木工厂房
    • C.每层建统面积240m2同一时间的作业人数为12人的空分厂房
    • D.每层建筑而枳400m2,同一时间的作业人数为32人的制砖年间
    • E.每层建钪面要320m2,同一时间的作业人数为16人的热处现广房
  2. 某综合楼,地上5层,建筑高度18m,第三层设有电子游戏厅,没有火灾自动报警系统。自动喷水灭火系统和自然排烟系统。根据现行囯家标准《建筑內部装侈设计防火规范》(GB5022),该电游戏厅的下列装修方案中,正确的有()

    • A.游艺厅设置埝烧性能为B2级的座梯
    • B.端面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸
    • C.交装燃烧性能为B1级的琰棚
    • D.室內装饰选用纯麻装饰
    • E.地面铺设燃烧性能为B2级的塑料地板
  3. 对某多层旅馆设置的自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)手动启动消防泵29s后,水泵投入正常运行;(2系统使用的喷头均无备用品:(3)直立型标准覆盖面枳积洒水喷头与端墙的距离为2.2m;(4)水力警铃卡阻致水力警铃不报警。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有()。

    • A.检测结果中有严重缺陷1项
    • B.检测结果中有严重缺陷2项
    • C.检测结果中有轻缺陷1项
    • D.该项目整体质量不合格
    • E.该项目整体质量合格
  4. 下列建筑中。属于**民用建筑的有()

    • A.建筑高度为26m的病房楼
    • B.建筑高度为32m的员工宿舍楼
    • C.建筑高度为54m的办公楼
    • D.建筑高度为26m、藏书量为120万册的图书馆建筑
    • E.建筑高度为33m的住宅楼
  5. 下列住宅建筑安全出口,疏散楼梯和户门的设计方案中,正确的有()。

    • A.建筑高度为27m的住宅,各单元每层的建筑面积为700㎡,每层设1个安全出口
    • B.建筑高度为36m的住宅,采用封闭楼梯间
    • C.建筑高度为18m的住宅,敞开楼梯间与电梯井相邻,户门采用乙级防火门
    • D.建筑高度为30m的住宅,采用敞开楼梯间,户门采用乙级防火门
    • E.建筑高度为56m的住宅,每个单元设置1个安全出口,户门采用乙级防火门
  6. 某多层科研楼设有室内消防给水系统,其高位消防水箱进水管管径为DN100。该高位消防水箱溢流管的下列设置方案中,正确的有()。

    • A.溢流水管经排水沟与建筑排水管网连接
    • B.溢流水管上安装用于检修的闸阀
    • C.溢流管采用DN150的钢管
    • D.溢流管的喇叭口直径为250mm
    • E.溢流水位低于进水管口的最低点100mm
  7. 对某展览馆安装的火灾自动报警系统进行验收前检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动振警系统施工及验收规范》(GB50166)的有(  )

    • A.使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号
    • B.在火灾报警控制处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发岀火灾报警信号后55s,控制器发出火灾报警信号
    • C.消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵
    • D.断开消防联动控制器与入/输岀模块的连线后80s,控制发出故障信号
    • E.消防联动控制接收到两只独立的的火灾探测器的报警信号后,火警信号防火分区的火灾声光报警器启动
  8. 根据现行国家标准《石油库设计规范》(GB50074),下列作业场所中,应设消除人体静电装置的有()。

    • A.润滑油泵房的门外2m范围内
    • B.轻柴油储罐的上罐扶梯入口处
    • C.重柴油储罐的上罐扶梯入口处
    • D.石脑油装卸码头的上下船出入口处
    • E.100号重油装卸作业区内操作平台的扶梯入口处
  9. 某公共建筑,共4层,建筑高度22m,其中一至三层为商店,四层为电影院,电影院的独立疏散楼梯采用室外楼梯。该室外疏散楼梯的下列设计方案中,正确的有()。

    • A.室外楼梯平台耐火极限0.5h
    • B.建筑二、三、四层通向该室外疏散楼梯的门采用乙级防火门
    • C.楼梯栏杆扶手高度1.10米
    • D.楼梯倾斜角度45°
    • E.楼梯周围2米内墙面上不设门窗洞
  10. 下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有( )

    • A.耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为 300 ㎡的会议厅布置在地下一层
    • B.耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为 600 ㎡的会议厅布置在地上四层
    • C.耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为 200 ㎡的会议厅布置在地下二层
    • D.耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为 500 ㎡的会议厅布置在地上三层
    • E.耐火等级为三级的办公建筑,将建筑面积为 200 ㎡的会议厅布置在地上三层