一起答
多选

对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消防水泵验收要求的做法,正确的有()

  • A.消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用
  • B.消防水泵就地和远程启泵功能应正常
  • C.打开消防出水管上试水阀.当采用主电源启动消防水泵时.消防水泵应启动正常
  • D.消防水泵启动控制应置于自动启动档
  • E.消防水泵停泵时间,水锤消除设施后的压力不应超过水至出口设计工作压力的1.6倍
试题出自试卷《2017年一级消防工程师考试真题及答案(消防技术综合能力)》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 某单位的图书馆书库采用无管网七氟丙烷气体灭火装置进行防护,委托消防检测机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有()

    • A.系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式
    • B.防护区门口未设手动与自动控制的转换装置
    • C.防护区内设置10台预制灭火装置
    • D.气体灭火系统采用自动控制方式
    • E.储存容器的充装压力为4.2MPa
  2. 根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,下列火灾自动报警系统的功能中,应每季度检查和试验的有()

    • A.分期分批试验探测器的动作及确认灯显示功能
    • B.试验火灾警报装置的声光显示功能
    • C.试验主、备电源自动切换功能
    • D.试验非消防电源强制切断功能
    • E.试验相关消防控制设备的控制显示功能
  3. 某设计院对有爆炸危险的甲类厂房进行设计。下列防爆设计方案中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有()

    • A.厂房承重结构采用钢筋混凝土结构
    • B.厂房的总控制室独立设置
    • C.厂房的地面采用不发火花地面
    • D.厂房的分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限不低于3h的防火隔墙与其他部位分隔
    • E.厂房利用门窗作为泄压设施,窗玻璃采用普通玻璃
  4. 根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查观范》GB50444,下列灭火器中应报废的有()

    • A.筒体表面有凹坑的灭火器
    • B.出厂期满2年首次维修后,4年内又维修2次的干粉灭火器
    • C.出厂满10年的二氧化碳灭火器
    • D.无间歇喷射机构的手提式灭火器
    • E.筒体为平底的灭火器
  5. 消防设施检测机构对某建筑的机械排烟系统进行检测时.打开排烟阀,消防控制室接到风机启动的反馈信号,现场测量,排烟口入口处排烟风速过低,排烟口风速过低的可能原因有()

    • A.风机反转
    • B.风道阻力过大
    • C.风口尺寸偏小
    • D.风机位置不当
    • E.风道漏风量过大
  6. 在进行建筑消防安全评估时.关于疏散时问的说法.正确的有()

    • A.疏散开始时间是指从起火到开始疏散时间
    • B.疏散行动时间是指从疏散开始至疏散安全地点的时间
    • C.与疏散相关的火灾探测时间可以采用喷头动作的时间
    • D.疏散准备时间与通知人们疏散的方式有较大关系
    • E.疏散开始时间不包括火灾探测时间
  7. 在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,系统调试主控项目应包括的内容有()

    • A.水源测试
    • B.消防水泵调试
    • C.排水设施调试
    • D.电动阀调试
    • E.稳压泵调试
  8. 某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联台供水,稳压泵稳压,系统设计流量57L/s,室外供水干管采用DN200球管铸铁管,埋地敷设,长度为2000m。消防检则机构现场检则结果为:室外管内漏水率为2.40L/(min.km),室内管网部分漏水量为0.2L/s.该系统官网总泄露量计算和稳压泵设计流量正确的有()

    • A.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.00L/s
    • B.管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量0.28L/s
    • C.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.28L/s
    • D.管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量1.00L/s
    • E.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量0.50L/s
  9. 对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消防水泵验收要求的做法,正确的有()

  10. 对某公共建筑火灾自动报警系统的控制器进行功能检查。下列检查结果中符合现行国家消防技术标准要求的有()

    • A.控制器与探测器之间的连线短路,控制器在80s时发生故降信号
    • B.控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120s时发生故障信号
    • C.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在50s时发出火灾报警信息
    • D.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70s时发出火灾报警信号
    • E.控制器与备用电源之间的连线断路.控制器在90s时发出故障报警信号