一起答
多选

某城市天然气调配站建有 4 个储气罐,消防检查发现存在火灾隐患。根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181),下列检查结果中,可以综合判定为重大火灾隐患的综合判定要素有( )。

  • A.推车式干粉灭火器压力表指针位于黄区
  • B.有一个天然气储罐未设置固定喷水冷却装置
  • C.室外消火栓阀门关闭不严漏水
  • D.消防车道被堵塞
  • E.有一个天然气储罐已设置的固定喷水冷却装置不能正常使用
试题出自试卷《2018一级消防师考试真题及答案(综合能力)》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 对某桶装煤油仓库开展防火检查,查阅资料得知,该仓库屋而板设计为泄压面,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。

    • A.在仓库门洞处修筑了高位 200mm 的漫坡
    • B.仓库照明设备采用了普通 LED 灯
    • C.采用 55kg/m2 的材料作为屋面板
    • D.屋面板采取了防冰雪积聚措施
    • E.外墙窗户采用钢化玻璃
  2. 进行区域消防安全评估时应对区域消防力量进行分析评估。对区域消防力量评估的主要内容有( )。

    • A.消防通信指挥调度能力
    • B.消防教育水平
    • C.火灾预警能力
    • D.消防装备配置水平
    • E.消防站数量
  3. 某建筑高度为 36m 的高层住宅楼,疏散楼梯采用剪刀楼梯间,设有消防电梯,剪刀楼梯间共用前室,且与消防电梯的前室合用。该住它楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。

    • A.每户的入户门为净宽 1.0m 的乙级防火门
    • B.消防电梯轿厢内设有专用消防对讲电话
    • C.合用前室的使用面积为 10m2,短边长度为 2.4m
    • D.消防电梯内名牌显示其载重量为 1200kg
    • E.消防电梯轿厢内采用阻燃木饰面装修
  4. 某城市天然气调配站建有 4 个储气罐,消防检查发现存在火灾隐患。  5. 对某展览馆安装的火灾自动报警系统进行验收前检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166)的有( )。

    • A.使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号
    • B.在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号
    • C.消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵
    • D.断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后 80s,控制器发出故障信号
    • E.消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,防火分区的火灾声光警报器启动
  6. 某会展中心工程设计了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统和消火栓系统等消防设施,根据《中华人民共和国消防法》下列选择使用消防产品的要求正确的是( )

    • A.优先选用专业消防设备生产厂生产的消防产品
    • B.优先选用经技术鉴定的消防产品
    • C.有国家标准的消防产品必须符合国家标准
    • D.没有国家标准的消防产品必须符合行业标准
    • E.禁止使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品
  7. 某单位计算机房位于地下一层,净空高度为 4.5m,采用单元独立式 IG541 气体灭火系统进行防护,灭火剂设计储存压力为 20MPa。消防技术服务机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家标准要求的有( )。

    • A.灭火剂储存容器阀上安全泄压装置的动作压力为 28MPa
    • B.低泄高封阀安装在驱动气体管道的末端
    • C.防护区内设置机械排风装置,其通风换气次数为每小时 3 次
    • D.80L 灭火剂储存容器内的灭火剂储存量为 19.5kg
    • E.泄压口距地面高度为 2.9m
  8. 某建筑高度为 98m 的多功能建筑,在进行室内装修工程施工时,不符合现行国家标准要求的做法有( )。

    • A.对现场阻燃处理后的木质材料,每种取 2m2 检验燃烧性能
    • B.对木质材料表面进行防火涂料处理时,均匀涂刷一次防火涂料
    • C.对 B1 级木质材料现场进行见证取样检验
    • D.对木质材料进行阻燃处理时,将木质材料的含水率控制在 10%以下
    • E.对木质材料表面涂刷防火涂料的用量为 450g/㎡
  9. 某老年人照料设施,地上 10 层,建筑高度为 33m,设有 2 部防烟楼梯间,1 部消防电梯及 1 部客梯,防烟楼梯间前室和消防电梯前室分开设置,标准层面积为 1200 ㎡,中间设有疏散走道,走道两侧双面布房,对该老年人照料设施进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(G50016)的有( )。

    • A.在建筑首层设置了厨房和餐厅
    • B.房间疏散门的净宽度为 0.90m
    • C.疏散走道的净宽度为 1.40m
    • D.第四层设有建筑面积为 150 ㎡的间览室,最大容纳人数为 20 人
    • E.每层利用消防电梯的前室作为避难间,前室的建筑面积为 12 ㎡
  10. 某住宅小区,均为 10层住宅楼,建筑高度 31m。每栋设有两个单元,每个单元标准层建筑面积为 600m2,户门均采用乙级防火门且至最近安全出口的最大距离为 12m,下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。

    • A.抽查一层住宅的外窗,与楼梯间外墙上的窗最近边缘的水平距离为 1.5m
    • B.疏散楼梯采用敵开楼梯间
    • C.敞开楼梯间内局部敷设的天然气管道采用钢套管保护并设置切断气源的装置
    • D.每栋楼每个单元设置一部疏散楼梯,单元之间的疏散楼梯可通过屋而连通
    • E.敞开楼梯间内设置垃圾道,垃圾道开口采用甲级防火门进行防火分隔