一起答
主观

某安装公司中标了10台5000m3拱顶罐安装工程,项目部建立了质量和安全监督体系,组织编制了相应的职业健康安全应急预案,与相关单位完成了设计交底和图纸会审。项目部编制了施工方案,储罐采用倒装法施工。

储罐罐体的防腐涂料按产品说明书要求需进行三道涂装,防腐涂料施工时,施工作业人员连续对储罐罐体进行了三道喷涂,项目质量检查员发现后,要求作业人员立刻停工整改。

罐内施工照明采用36V电压,行灯电源线采用塑料软线,罐内施工人员时常有头晕现象,项目安全员发现后,要求施工班组立刻停工整改。

储罐施工过程中,项目部对罐体质量控制实施了“三检制”,并对储罐罐壁几何尺寸进行了检查,检查内容包括罐壁高度偏差、罐壁垂直度偏差和罐壁焊缝棱角度,检查结果符合标准规范的要求。

问题:

1.说明施工作业人员防腐涂料涂装的正确做法。

2.针对项目安全员的要求,施工班组应进行哪些整改?

3.说明“三检制”的内容。

4. 储罐罐壁几何尺寸的检查还需补充什么内容?说明现场储罐罐壁几何尺寸检查的方法。

试题出自试卷《2018年二建机电真题答案》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 某施工单位承建一项建筑机电工程,施工单位组建项目部具体实施,项目部电气施工班组负责建筑电气和智能化分部分项的施工。

    施工前,电气工长根据施工图编制了“电缆需用计划”、“电缆用量统计表”,作为施工图预算、成本分析和材料采购的依据,电缆盘运到现场并具备敷设条件后,电工班组按照“电缆需用计划”组织实施了电缆敷设及电缆接头制作。

    施工中建设单位增加几台小功率排污泵,向项目部下达施工指令,项目部以无设计变更为由拒绝执行。

    在电缆敷设后的检查中,动力照明电缆和智能化电缆分层独立桥架敷设,发现两种电缆桥架内,都有中间接头,并列电缆的中间接头位置相同。

    电气施工班组按照电缆敷设的施工程序完工并经检查合格后,在各回路电缆装设标志牌,进行了质量验收。

    问题:

    1.电工班组按照“电缆需用计划”实施电缆敷设的做法是否正确?合理减少电缆接头的措施有哪些?

    2.建设单位增加排污泵项目部拒绝执行是否正确?指出设计变更的程序。

    3.指出电缆中间接头位置有哪些错误,如何整改?

    4.电缆敷设分项工程质量验收合格的规定有哪些?

  2. 建设单位通过招标与施工单位签署了某工业项目的施工合同,主要工作内容包含设备基础、刚架基础、设备钢架制作安装、工艺设备、工艺管道,电气和仪表设备安装等。开工前施工单位按照合同约定向建设单位提交了施工进度计划(如图1)。

    施工单位在组织土方开挖、余土外运时,开挖现场,厂外临时堆土及运输道路上经常是尘土飞扬,运送土方的汽车也存在漏土现象。

    在使用250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时,250t履带吊的车身突然发生倾斜,起重指挥人员立即停止了吊装作业,经检查发现履带吊的右侧履带前部的地面出现了下陷,施工单位立即组织人员进行了妥善处理。

    在蒸汽主管道上安装流量取源部件时,施工单位发现图纸所示的安装位置的XXX段长度不符合设计要求,立即通知了建设单位。建设单位通过设计变更修改了流量取源部件的安装位置,使该部件的安装工作顺利进行。

    问题:

    1.用节点代号表示施工进度计划的关键线路,该施工进度计划的总工期XXXX

    2.在土方开挖施工过程中,需要采取哪些环境保护措施?

    3.250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时,吊车的工作位置地面有XXXX

    4.安装流量取源部件的管道直管段应符合哪些要求?

  3. A安装公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位果购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。

    A安装公司进场后,因建设单位采购的设备晚于风管制作安装的开工时间,A安装公司及时联络空调设备供应商,了解设备的各类参数及到场时间并与B建筑公司协调交叉配合施工的时间与节点,编制了施工进度计划(见表1)并根据施工进度计划,制定了能体现合理施工顺序的作业进度计划。为保证安装质量,A安装公司将冷水机组找正等施工工序设置为质量控制点。

    在风管系统安装过程中,A安装公司在设备安装前重点检查了静压消声装置的质量。

    在冷水机组和其他设备单机试运转全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、空调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试。

    问题:

    1.进度计划中空调机房设备安装开始时间晚于水管制作安装多少天?制定作业进度计划时,怎样体现施工基本顺序要求的合理性?

    2.按照质量控制点分级要求,冷水机组找正应属于哪级控制点?应由哪几方质检人员共同检查确认并签证?

    3.风管系统的静压消声装置由哪几部分组成?

    4.在通风空调系统无生产负荷的联合试运行及调试中,通风系统的连续运行时间和空调系统带冷(热)源的连续运行时间分别为多少?防排烟系统应测定哪些内容?

  4. 某安装公司中标了10台5000m3拱顶罐安装工程,项目部建立了质量和安全监督体系,组织编制了相应的职业健康安全应急预案,与相关单位完成了设计交底和图纸会审。  5. 降低项目施工成本的组织措施有( )。

    • A.将成本责任分解到各岗位
    • B.选择最佳施工方案
    • C.确定合理的工作流程
    • D.制定资金使用计划
    • E.采取必要的风险对策
  6. 下列竣工技术资料中,属于施工记录资料的有( )。

    • A.竣工图
    • B.图纸会审记录
    • C.质量事故处理报告及记录
    • D.隐蔽工程验收记录
    • E.单位工程质量验收记录
  7. 下列场容管理措施中,不符合要求的有( )。

    • A.施工现场围挡的高度1.5mB 施工现场场地平整,有排水措施
    • B.施工地点和周围清洁整齐,做到随时清理,工完场清
    • C.严禁损坏污染成品、堵塞通道
    • D.在下风口设置紧急出口
  8. 比较各施工方案技术的先进性,应包括的内容有( )。

    • A.技术水平
    • B.技术创新程度
    • C.技术效率
    • D.实施的安全性
    • E.实施的地域性
  9. 国家安全生产监督机构规定的特种作业人员有( )。

    • A.焊工
    • B.司炉工
    • C.电工
    • D.水处理工
    • E.起重工
  10. 下列关于建筑智能化工程系统检测的说法,正确的有( )。

    • A.施工单位应组织项目检测小组
    • B.项目检测小组应指定检测负责人
    • C.检测前应提交试运行记录
    • D.检测的一般项目有一项不合格,系统检测结论为不合格
    • E.被集成系统接口检测不合格,集成系统的检测结果也为不合格