某矩形截面窗间墙,墙厚h=370mm,墙宽b=1800mm,计算高度H0=3.7m,采用MU1O烧结粘土砖和M2.5混合砂浆砌筑(f=1.3N/mm2)。该窗间墙承受轴向压力设计值N=125kN,弯矩设计值M=11.56kN·m,试验算受压承载力是否满足要求。

提示:

试题出自试卷《2010年10月混凝土及砌体结构高全国考试试卷及答案》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 某矩形截面窗间墙,墙厚h=370mm,墙宽b=1800mm,计算高度H0=3.7m,采用MU1O烧结粘土砖和M2.5混合砂浆砌筑(f=1.3N/mm2)。该窗间墙承受轴向压力设计值N=125kN,弯矩设计值M=11.56kN·m,试验算受压承载力是否满足要求。

    提示:

  2. 某安全等级为二级的钢筋混凝土矩形截面梁,截面尺寸b×h=250mm×600mm,as=60mm,采用C30级混凝土(fc=14.3N/mm2,ft=1.43N/mm2),沿梁全长配有HRB335级双肢箍筋8@100(fyv=300N/mm2,Asvl=50.3mm2)。该梁承受集中荷载产生的剪力设计值V=300kN,剪跨比λ=2.5,试验算该梁的斜截面受剪承载力是否满足要求。

  3. 某安全等级为二级的钢筋混凝土矩形截面偏心受压柱,截面尺寸b×h=400mm×500mm.as==40mm,η=1.15,采用C30级混凝土(fc=14.3N/mm2),纵向受力钢筋采用HRB335级钢筋(fy=fyˊ=300N/mm2)。该柱承受轴向压力设计值N=1000kN,弯矩设计值M=400kN·m,若采用对称配筋,试确定柱中所需的纵向受拉及受压钢筋截面面积As、Asˊ(不要求验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力)。

    提示:γo=1.0,α1=1.0,ξb=0.550;

    一侧纵向受力钢筋的最小配筋率为0.2%,

    全部纵向受力钢筋的最小配筋率为0.6%。

  4. 某安全等级为二级的钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,板厚h=80mm,as=20mm,采用C30级混凝土(fc=14.3N/mm2,ft=1.43N/mm2),纵向受力钢筋采用HPB235级钢筋(fy=210N/mm2),某跨跨中承受弯矩设计值M=4.68kN·m,试计算该跨跨中纵向受拉钢筋的截面面积As。

    提示:γ0=1.0, α1=1.0, ξb=0.614, αs,max=0.425,

                   

  5. 简述混合结构房屋墙体产生裂缝的主要原因及裂缝对房屋的影响。

  6. 为什么梁端支承处砌体的局部受压是非均匀受压?为什么要对梁端上部轴向压力设计值N0进行折减?

  7. 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖中,连续板受力钢筋的布置方式有哪两种?各有哪些优缺点?

  8. 某钢筋混凝土双筋矩形截面梁,已知b、h、as、、fc、fy、和

    (1)若在求解As的过程中出现x>ξbh0的情况,试分析原因并简单说明应如何继续求解As;

    (2)若在求解As的过程中出现x<2asˊ的情况,试分析原因并简单说明应如何继续求解As。

  9. 绘制钢筋混凝土对称配筋偏心受压构件的Nu-Mu关系曲线,并分别说明大、小偏心受压情况下Nu与Mu的相关关系。