在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压90°。()
在运行中的高频通道上进行工作时,应确认耦合电容器低压侧接地措施绝对可靠后,才能进行工作。()
距离保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时,距离保护就不会因系统振荡而误动作。()
方向阻抗继电器中,极化回路串联谐振频率与系统频率相差过多,当保护正向出口金属性三相短路时,将增大记忆时间,有可能造成继电器拒绝动作,而在反方向出口故障时,则又有可能引起继电器误动作。()
在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压90°。()
不论是单侧电源电路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。()
在保护屏的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开,分别将电流、电压、直流控制信号回路的所有端子各自连在一起,用1000V摇表测量绝缘电阻,其阻值均应大于10MΩ。()
断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值分别为不低于30%U,和不大于70%Ue。()
在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备跳闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。()
我国采用的中性点工作方式有:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种。()
现场工作应按图纸进行,严禁凭记忆作为工作的依据。()
四川省2001年会计从业资格考试《会
2008年会计从业资格考试会计实务模
2004年上海上半年会计从业资格考试
2010年会计职称初级会计实务全真模
2010年会计职称初级会计实务全真模
2010年会计职称初级会计实务全真模
2010年会计职称初级会计实务全真模
2010年会计职称初级会计实务全真模
江苏2010年《初级会计电算化》考试
2010年湖南会计从业考试《初级会计